Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Karaangov86 - специалист
Когато с вклучени и 2 те исключа тази дето свети свети другата когато я включа си остава да свети
moimoimoi - майстор
с друг баласт дето може да работи с 2х18вата
схемата е нарисувана на баласта
Karaangov86 - специалист
Демек ме излъгаха от магазина че ще запалят 2 те
nikolov333 - майстор
Ти по схемата, която е върху баластра ли ги свърза..?
Karaangov86 - специалист
от едната страна на 1 и 2 пурите от едната страна на 2 и 3 пурите от другата страна
Karaangov86 - специалист
Тук е по видим балласта

Прикачен файл

IMG_20180630_180352.jpg
zz_stefanov - майстор
Вържи ги последователно, за проба :)
nikolov333 - майстор
Май си е за 1 пура/36W..
За две си имат схема за две върху тях..

Прикачен файл

s-l500.jpg
s-l500.jpg (16.27 KиБ) Видяна 1364 пъти
Karaangov86 - специалист
съб юни 30, 2018 6:30 pmzz_stefanov написа:
Вържи ги последователно, за проба :)
Последователно тръгнаха
zz_stefanov - майстор
съб юни 30, 2018 7:39 pmKaraangov86 написа:
съб юни 30, 2018 6:30 pmzz_stefanov написа:
Вържи ги последователно, за проба :)
Последователно тръгнаха
Естествено, не ги разбрах точно какви са пурите, но най вероятно са такива дето трябва да работят по две.
Като са паралелно, първата като запали шунтира другата и тя не получава необходимото напрежение за пробив през газа. :)