• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
barmancheto - напреднал
вт авг 28, 2018 2:13 pmkozl написа:
При тоя мързел за писане, ко очакваш некой да ти прочете мислите :?
Опиши си кръговете един по един, АП колко А, какво ще захранват, с каква мощност, па мое и некой да кандиса, да ти отговори кои кръгове да обединиш в 1 ДТЗ, кои без ДТЗ и т.н.
Не става въпрос за мързел, а да обсъдим това което искам да разбера. Та кръговете са: 1 печка и котлони, 2 контакти кухня, 3 контакти в 2 стаи, 4 контакти стая + 2 контакта в банята,5 контакти хол, 6 бойлер, 7 външен навес - до тук всички главни кабели са 4кв, разклоненията за контактите 2,5кв, 8 външно осветление, 9 вътрешно осветление. 10-тия кръг е главния кабел който е 3*6кв. Отвън предпазителя е 50А, вътре още не съм решил какъв ампераж да са кръговете.
fox_vt - майстор
Дтз на позиция 1 ,4 заради контактите в банята и 6 бойлера. Всичко друго е излишно.
infomar
Бих добавил номер 2 - личен опит.
fox_vt - майстор
Може и 2 макар повечето уреди да не са с шуко но има и със.
barmancheto - напреднал
Ок, благодаря ви. Само последно питане,педполагам че правилната подредба би била така: главиния кабел го слагам на бушон 50А и след него първо 4-те дтз и после останалите 5 бушона.
nikolov333 - майстор
По-добре е ДТЗ да е до или над предпазителя, ако таблото ти е много редово. За кръговете с 1 предпазител взимай комбинирано ДТЗ.. така спестяваш място в таблото, а отделно ДТЗ се слага, когато към него имаш няколко предпазителя или имаш артък място в таблото и си намерил евтини и качествени самостоятелни ДТЗ-та..
barmancheto - напреднал
Здравейте отново :) След като се запознах с работата и монтажа на дтз ще публикувам тук как смятам да процедирам при свързването на таблото ми и ако някой има забележки ще съм радостен да ги чуя и поправя.
Къщата ми е на 2 етажа, като за сега се прави само 2-рия етаж. Отвън на къщата имам електромер на който преди него има 63А бушон сложен от енергото. След електромера за сега има един 50А АП, който захранва само няколко контакта за да имат ток майсторите :). И тук идва помощта която ще ми трябва от вас да си подредя нещата правилно. Четох няколко различни мнения и се двуомя. 50А бушон ще се премахне, като на негово място ще се сложат 2 такива, като всеки от тях ще отговаря за различен етаж. За сега ще разгледаме само 2-рия етаж, защото първия не е приоритет. Та тук имам 2 варианта, вие ще кажете кой е по добър;
1-ви: Слагам 63А бушон при електромера за етажа и вътре в таблото главния кабел който ще идва от този бушон ще се свърже за комбинирана дтз с ап 63А 300мА;
2-ри: Още в таблото при електромера слагам комбинираната дтз 63А 300мА и кабела от нея ще се свърже на главния бушон(50 или 63А) в таблото на етажа.
От това което прочетох по добрия вариант е 2, но ще видим.
След това в таблото главния АП ще бъде най в ляво и след него ще се свържат следните неща: комбинирана дтз с ап 25А 30мА за печката, комбинирана дтз с ап 25А 30мА за контактите в кухнята, комбинирана дтз с ап 25А 30мА за бойлера, комбинирана дтз с ап 25А 30мА за контактите в банята, АП 20А за контактите в стаите, АП 20А за контактите в хола, АП 20А за външния навес, АП 10А за външото осветление и АП 10А за вътрешното осветление.
kozl - майстор
пет сеп 07, 2018 5:03 ambarmancheto написа:
Здравейте отново :) След като се запознах с работата и монтажа на дтз ще публикувам тук как смятам да процедирам при свързването на таблото ми и ако някой има забележки ще съм радостен да ги чуя и поправя.
Къщата ми е на 2 етажа, като за сега се прави само 2-рия етаж. Отвън на къщата имам електромер на който преди него има 63А бушон сложен от енергото. След електромера за сега има един 50А АП, който захранва само няколко контакта за да имат ток майсторите :). И тук идва помощта която ще ми трябва от вас да си подредя нещата правилно. Четох няколко различни мнения и се двуомя. 50А бушон ще се премахне, като на негово място ще се сложат 2 такива, като всеки от тях ще отговаря за различен етаж. За сега ще разгледаме само 2-рия етаж, защото първия не е приоритет. Та тук имам 2 варианта, вие ще кажете кой е по добър;
1-ви: Слагам 63А бушон при електромера за етажа и вътре в таблото главния кабел който ще идва от този бушон ще се свърже за комбинирана дтз с ап 63А 300мА;
2-ри: Още в таблото при електромера слагам комбинираната дтз 63А 300мА и кабела от нея ще се свърже на главния бушон(50 или 63А) в таблото на етажа.

От това което прочетох по добрия вариант е 2, но ще видим.
След това в таблото главния АП ще бъде най в ляво и след него ще се свържат следните неща: комбинирана дтз с ап 25А 30мА за печката, комбинирана дтз с ап 25А 30мА за контактите в кухнята, комбинирана дтз с ап 25А 30мА за бойлера, комбинирана дтз с ап 25А 30мА за контактите в банята, АП 20А за контактите в стаите, АП 20А за контактите в хола, АП 20А за външния навес, АП 10А за външото осветление и АП 10А за вътрешното осветление.
Аз клоня към 2, но най-вече щото не мога да разбера ще има ли други електромери освен този 1 бр. на ЕРП извън сградата. И излиза , че ако елекромера в т.1 и вт.2 е един и същ, то разликата ще е в броя на ДТЗ и в дублирането на кабел. При положение, че в табло ЕРП има само един електромер, това е ненужно. НО за бъдещо откриване на следваща партида и разделяне на етажите със собствени партиди си заслужава.
Какви са мощностите на консуматорите към кръговете?
10А за осветление за мен са много, освен ако не докажещ с мощности. Но при сегашната инвазия на LED осветление мощностите падат.
Какво има при навеса та АП -то да е 20А?
А като си изредиш мощностите на конкумация и ги свържеш с необнодимостта от едновременно действие е възможно да се окаже, че ти е необходима втора партида или 3Р електромер.
barmancheto - напреднал
пет сеп 07, 2018 7:27 amkozl написа:
пет сеп 07, 2018 5:03 ambarmancheto написа:
Аз клоня към 2, но най-вече щото не мога да разбера ще има ли други електромери освен този 1 бр. на ЕРП извън сградата. И излиза , че ако елекромера в т.1 и вт.2 е един и същ, то разликата ще е в броя на ДТЗ и в дублирането на кабел. При положение, че в табло ЕРП има само един електромер, това е ненужно. НО за бъдещо откриване на следваща партида и разделяне на етажите със собствени партиди си заслужава.
Какви са мощностите на консуматорите към кръговете?
10А за осветление за мен са много, освен ако не докажещ с мощности. Но при сегашната инвазия на LED осветление мощностите падат.
Какво има при навеса та АП -то да е 20А?
А като си изредиш мощностите на конкумация и ги свържеш с необнодимостта от едновременно действие е възможно да се окаже, че ти е необходима втора партида или 3Р електромер.
Не друг електромер няма да има, просто на външното табло искам да има 2 отделни предпазитела - по един за етаж. Навеса отвън все още не е започнат но съм прекарал 4кв кабел извън къщата и когато ми потрябва ще се ползва. Там ще има ел скара, тв, няколко контакта и осветление което ще е на същия бушон. За осветлението си прав може и 6А да сложа.
nikolov333 - майстор
пет сеп 07, 2018 12:38 pmbarmancheto написа:
пет сеп 07, 2018 7:27 amkozl написа:
пет сеп 07, 2018 5:03 ambarmancheto написа:
Аз клоня към 2, но най-вече щото не мога да разбера ще има ли други електромери освен този 1 бр. на ЕРП извън сградата. И излиза , че ако елекромера в т.1 и вт.2 е един и същ, то разликата ще е в броя на ДТЗ и в дублирането на кабел. При положение, че в табло ЕРП има само един електромер, това е ненужно. НО за бъдещо откриване на следваща партида и разделяне на етажите със собствени партиди си заслужава.
Какви са мощностите на консуматорите към кръговете?
10А за осветление за мен са много, освен ако не докажещ с мощности. Но при сегашната инвазия на LED осветление мощностите падат.
Какво има при навеса та АП -то да е 20А?
А като си изредиш мощностите на конкумация и ги свържеш с необнодимостта от едновременно действие е възможно да се окаже, че ти е необходима втора партида или 3Р електромер.
Не друг електромер няма да има, просто на външното табло искам да има 2 отделни предпазитела - по един за етаж. Навеса отвън все още не е започнат но съм прекарал 4кв кабел извън къщата и когато ми потрябва ще се ползва. Там ще има ел скара, тв, няколко контакта и осветление което ще е на същия бушон. За осветлението си прав може и 6А да сложа.
Предпазителите за всеки етаж си ги сложи в таблата, които ще са за тях.. :idea:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7

Тема "Въпрос относно ДТЗ" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: