Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
tzetz009 - специалист
чет юни 18, 2020 11:32 amvalentino76bs написа:
.....Имаше човек от фирма занимаваща се само с това и каза ,че се обединяват на къщи в земята.Ако не се обединят се получават два потенциала между мълн. и земното на къщата и става кофти ситуация .
:) Аха , кофти ситуация - трябва да се набият два пъти повече колове . Ама не им се дават пари на хората за две отделни уредби и всяка да е в норми и ЧАК СЛЕД ТОВА да се обединят ! Всеки гледа "тънката лайсна" тя и тази тема май е пусната с тази цел .

:) И сА извинявам за смесването на понятията "постояннотокова/правотокова" . На някое питие тъй става .

:partyman: :partyman: :partyman:
brum - майстор
Това е нещо ново за мен. И добре дошло точно сега, че скоро ще слагат точно такава инсталация на къщата дето правя. С тоя пост се записвам да следя темата :) .
hidrazin - майстор
Таратанци...
Чл. 157. (1) В електрическите уредби с различни предназначения и напрежения, които се намират на една територия, като правило се използва обща заземителна уредба.
...................
(3) Заземителните уредби за сгради или за външни съоръжения в общия случай се обединяват със заземителните уредби за мълниезащита при втора и трета категория на мълниезащита
За първа категория не е допустимо но битовите сгради са последната дупка на кавала... :-D
:partyman:
sts - специалист
Колегата е цитирал Наредба 3 за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии чл.157.
Аз ще цитирам Наредба 4/2010г. за мълниезащита на сгради,
външни съоражения и открити пространства чл.12 и 13.
След извършване на оценка на риска се избира ниво на мълниезащита.
Ако трябва да се обединяват мълниезащитна и заземителна уредби
предписвам да се изпълни в изкопа на к.-0.8 м.
mironcho - специалист
пет юни 19, 2020 9:53 amsts написа:
Колегата е цитирал Наредба 3 за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии чл.157.
Аз ще цитирам Наредба 4/2010г. за мълниезащита на сгради,
външни съоражения и открити пространства чл.12 и 13.
След извършване на оценка на риска се избира ниво на мълниезащита.
Ако трябва да се обединяват мълниезащитна и заземителна уредби
предписвам да се изпълни в изкопа на к.-0.8 м.
Това, което предписваш просто няма как да стане и не бива да се прави. От заземитела излиза един извод, до над земята на удобно място, където се правят връзките.
sts - специалист
mironcho като не знаеш как се изпълнява обединяването на двете уредби не казвай не става.
Обяснявам за незнаещите:
1.Прави се изкоп 0.8/0.4 м с дължина 3м.
2.В двата края на дъното на изкопа се набива по един заземителен кол.
3.Коловете се свързват помежду си с шина.
4.На разстояние 2 м един от друг върху шината се правят два извода.
5.Единия извод е до контролна кутия за мълниезащитна уредба.
6.Вторият извод е до контролна кутия за заземителна уредба.
Така направеното обединяване е направено на дълбочина 0.8 м под земята.
Моля четете наредбите там има изисквания които да се спазват.
mironcho - специалист
Верно тази версия не я знаех. Би ли посочил къде е описана?