Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
mirk - майстор
минимум 2.5кв, ще може и печката да си включи там :lol: Ако има и по-дебел няма лошо :lol:
darken_nz - специалист
Не се знае след някой друг ден какво ще реши да включи
:-D Там само той си знае .
От много глава не боли
Някой път боли :)

По-дебело - по-добре (особено при тия 25А )
mirk,преди ги деляха на маломощни и силови (аз все още го правя ),но вече не се практикува .

Всъщност ето как правя аз като ще прекарвам инсталация :
1.Питам къде иска контакт
2.Какво ще включва там
3.къде иска лампи и т. н.
И той човека примерно ми казва
ето тук ще има пералня
-пералня ,ок - 2,5мм2 и 16А
тука ще има печка
-ок-- 4мм2 и 25А
тук ще е телевизора, в тая стая уредбата ,в оная PC--то
-ок-1,5мм2 и 10А(те вече на един токов кръг)
И винаги оставям някой контакт за резерва (силов разбира се) - ако реши човека да включи още нещо да не се вайка
За лампите аналогично
И някой да не сметне ,че се правя на голям ,просто споделям тактиката си :) )
За мен това е правилния начин .
petrov_be - специалист
darken_nz написа:
Не се знае след някой друг ден какво ще реши да включи
:-D Там само той си знае .
От много глава не боли
Някой път боли :)

По-дебело - по-добре (особено при тия 25А )
mirk,преди ги деляха на маломощни и силови (аз все още го правя ),но вече не се практикува .

Всъщност ето как правя аз като ще прекарвам инсталация :
1.Питам къде иска контакт
2.Какво ще включва там
3.къде иска лампи и т. н.
И той човека примерно ми казва
ето тук ще има пералня
-пералня ,ок - 2,5мм2 и 16А
тука ще има печка
-ок-- 4мм2 и 25А
тук ще е телевизора, в тая стая уредбата ,в оная PC--то
-ок-1,5мм2 и 10А(те вече на един токов кръг)
И винаги оставям някой контакт за резерва (силов разбира се) - ако реши човека да включи още нещо да не се вайка
За лампите аналогично
И някой да не сметне ,че се правя на голям ,просто споделям тактиката си :) )
За мен това е правилния начин .
добре но, аз копувам къщата след 5 години и там кадето има1.5мм2 на мен ми трябва 2.5мм2 и какво? трябва да къртя? при положание че инсталацията е правена преди 5 години
какво ти пречи вместо 1.5мм2 да е 2.5мм2 работата е една и съща
mirk - майстор
Какво им се чудите толкова :? къде, какво :-D Махам всичко с 4кв. и да върви да включва после каквото си ще :lol:
darken_nz - специалист
ти не прочете ли,че слагам резерви във всяка стая :?:
Какво да ти кажа така или иначе като купиш къща винаги има какво да се пипне (казвам ти от опит - където сме ходили винаги имаше какво да се пипне )
Аз гледам интересите на клиента .
Че ти като я купиш тая къща може да решиш да включиш някое
''зверилище'' 9 KW (бойлер на пример) и да се наложи да къртиш - това е само пример :)
darken_nz - специалист
mirk,Никой не се чуди :)
Аз и за себеси го правя така - гледам какво и къде ще включвам и действам :)
Както ти казах ония ако избухка 9kw зверилище - пак ще те викне :)
За това една препоръка винаги питай къде и какво .
Така е най -изгодно и за двете страни :)
mirk - майстор
То ако са само 9кВт добре, а ако му хрумне някой трифазен проточен 27кВт да сложи къртенето е сигурно :)
darken_nz - специалист
Кое му е добрето ?
За 9квт 4-ката изобщо не е решение ,а за 27 - там вече почвам да се тревожа и за горкия електромер - ще трябва да го смени с по-мощен
:-D
mirk - майстор
Да така е 9кВт са 41А, минимум 6кв. Съгласен съм с теб че е хубаво да има запас :) А електромера си е проблем на енергото, ако иска и да изгори, хич не ми дреме :down:
petrov_be - специалист
darken_nz написа:
mirk,Никой не се чуди :)
Аз и за себеси го правя така - гледам какво и къде ще включвам и действам :)
Както ти казах ония ако избухка 9kw зверилище - пак ще те викне :)
За това една препоръка винаги питай къде и какво .
Така е най -изгодно и за двете страни :)
няма да коментирам обръшението ти към мен" ония", но аз също работя тази работа в белгия и тук след завършване на даден обект се изчаква контрол техник той проверява цялата инсталация от -до издава ти документ(ако всичко е спазено...никакви компромиси) с който можеш да се обадиш на компанията която идва и тогава ти пуска тока
тук не може да промениш нещо и да не викнеш после контрол техник.....е можем но ако стане беля отговаряш ТИ а това е много в евро