Velio написа:Понеже не получих отговор, да попитам пак:Бих разделил кръговете. Тези за трифазните консуматори трябва да са със съответните предпазители-защити. Защо трябва обикновенните контакти да зависят от тях. Не съм правил разчет на мощностите, но за контактите ще останат само маломощни консуматори, редно е кабелите и предпазителите за тях да са по слаби.
Мога ли да си изкарам захранване за контактите в кухнята (миялна, микровълнова, тостер, хладилник и т.н.) от 3фазното захранване за печката (разклонителната кутия ще е точно зад печката, до нея ще отиват примерно 6 мм2 директно от таблото)?
Какво правя в този случай с ДТЗ-тата(слагам за всяко АП за всяка фаза или не слагам)?
По-добър ли е този вариат отколкото:
- 3фазен до печката без ДТЗ, а
отделно за контактите друг токов кръг с ДТЗ?
(в този случай всички останали ел. уреди в кухнята ще са на един токов кръг на една фаза)
Не разбирам въпроса ти за АП-тата. За трифазните консуматори съответно трифазна защита-предпазител. Вярно, че не е мотор, но е редно и трите фази да се прекъсват при събитие дори само по едната от тях.
За поставяне в едно помещение на монофазни контакти захранени от различни фази се изказах против по-горе.