Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.

От какво зависи сечението на кабелите?

87%
От мощността на консуматора (двигател, печка, бойлер и т.н).
256
13%
От защитата (предпазител или автоматичен прекъсвач).
38

Общо гласове: 294

Palawnik - специалист
zz_stefanov написа:
"Отговорноста" за безопасната им работа (т.е. да не се запалят) е на "Q3". За да сработи "Q3" в случая трабва ток който може да се осигури при късо "L7" и "L8" само от тази дебелина на провобниците и нагоре.
Точна и ясна формулировка на моето твърдение.
zz_stefanov написа:
"Това обаче прави схемата донякъде нереална защото вместо "L7" и "L8" да са дебели може да се сложи и по една защита преди тях, което би направил според мен всеки проектант. Приемам разбира се, че схемата е за илюстрация на дискусията. :)
Опазил ни господ от такива неща на практика.
Тани - модератор
zz_stefanov написа:
Сега обаче дикусията може да се насочи към това, как се избира защитата :-D
В такъв случай трябва да се отвори нова тема! Да защитата вече зависи от товара, но тук избираме сечението на кабела! А както вече се видя от горните примери при една и съща защита и различни товари кабела е един и същ! И обратното при един и същ товар , но с различни предпазители сечението е различно!
Palawnik - специалист
zz_stefanov написа:
Защото примерно при схемата на "L7" и "L8" се защитават само кабелите при късо. А ако стане мещо в товара .... ?
Приеми, че това е сложна поточна линия с 20 двигателя. Има табло със съответната защита. Може да разсъждаваш, че това е кран. Той си има табло и защита. Ако е някаква къща която си има собствено табло и в него си има защита. Дори да е някакъв двигател. Приеми че има въздушен пускател и защита в него.
В този случай не виждам опасност за консуматора.
zz_stefanov - майстор
Тани написа:
В такъв случай трябва да се отвори нова тема! Да защитата вече зависи от товара, но тук избираме сечението на кабела! А както вече се видя от горните примери при една и съща защита и различни товари кабела е един и същ! И обратното при един и същ товар , но с различни предпазители сечението е различно!
Избора на защитата не е само по ток, а и къде да се постави, според това кое защитава и според характеристиките и, които зависят от спецификите на товара.
Все ми се струва, че двата избора вървят ръка за ръка. :)
Последна промяна от zz_stefanov на нед яну 13, 2008 2:31 pm, променено общо 3 пъти.
zz_stefanov - майстор
Palawnik написа:
zz_stefanov написа:
Защото примерно при схемата на "L7" и "L8" се защитават само кабелите при късо. А ако стане мещо в товара .... ?
Приеми, че това е сложна поточна линия с 20 двигателя. Има табло със съответната защита. Може да разсъждаваш, че това е кран. Той си има табло и защита. Ако е някаква къща която си има собствено табло и в него си има защита. Дори да е някакъв двигател. Приеми че има въздушен пускател и защита в него.
В този случай не виждам опасност за консуматора.
Ако обаче в "L7" и "L8" не се поставят отделни защити и в някои от техите консуматори започне да се отделя мощност която е примерно 3 пъти по голяма от номиналната (и се явявява недопустима за уреда), "Q3" няма да сработи (или ще сработи едва когато косуматора е унищожен) :)
Последна промяна от zz_stefanov на нед яну 13, 2008 2:28 pm, променено общо 1 път.
Милен - майстор
Фрапиращия случай от последната схема може да се види доста често ( разбира се при мащаб 1:10). Например някой "майстор" вързал директно без защита с тънки кабелчета, някой маломощен консуматор към апартаментно табло, тогава негова защита се явява тази в електромерното табло която е 50 или 63А.

Защита трябва да има при всяко намаляване сечението на линията по посока към товара :!:
Последна промяна от Милен на нед яну 13, 2008 2:38 pm, променено общо 1 път.
Palawnik - специалист
zz_stefanov написа:
Ако обаче в "L7" и "L8" ..............
Ако, ама АКО цапа и мириши :lol:

Пък и темата е избор сечение на кабел. За сега приемаме, че в самия край на линията имаме ПОДХОДЯЩА защита на консуматора.
zz_stefanov - майстор
:) и много може да замирише. :-D
Пак едно призивчв:
Ако не разбирате не си правете инсталациите сами!
darken_nz - специалист
МнениеПуснато на: Нед Яну 13, 2008 2:14 pm Заглавие:
Избора на защитата не е само по ток, а и къде да се постави, според това кое защитава и според характеристиките и, които зависят от спецификите на товара.
Все ми се струва, че двата избора вървят ръка за ръка
-Много правилно .
Фрапиращия случай от последната схема може да се види доста често ( разбира се при мащаб 1:10). Например някой "майстор" вързал директно без защита с тънки кабелчета, някой маломощен консуматор към апартаментно табло, тогава неговата защита се явява тази в електромерното табло която е 50 или 63А.
Да виждали сме го ,не е най-правилния подход ,но какво да се прави
Прави ли са го и все още го правят :)
Дори и да е с по-големи кабели -пак е тъпо (дал съм пример по-горе на Тани,не само заради безопасността ,а и заради дискомфорта )
Последна промяна от darken_nz на нед яну 13, 2008 2:52 pm, променено общо 2 пъти.
  • 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 54

Тема "От какво зависи сечението на кабелите?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: