• 1
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
GalinBelos - специалист
Това за минимално напреженовата защита как ти хрумна и как реши че се отнася за такава защита?
Ами така пише бе ! ти можеш ли да четеш ?
използването на ЗП, които изключват автоматично потребителя от мрежата при
отпадане или недопустим пад на напрежението
Какво означава според теб пад на напрежението ? Какво означава отпадане на напрежението ? Ти въобще правиш ли разлика между ток и напрежение ?

Правилника казва , че ДТЗ не трябва да изключва при пад на напрежение или отпадане на на напрежението !! Елмарк казват , че тяхната ДТЗ няма да изключи въобще при напрежение по-ниско от 170V . Те са изпълнили това изискване . Това че тогава ДТЗ няма да изключи и ако има авариен режим е съвсем друга екстра :lol: .

Но да се върнем на основният въпрос - Къде в правилника пише , че не може да бъде монтирана ДТЗ+АП обединени в общ корпус ?
emil679 - специалист
Прикачен файл:
Legrand_RCBO_DX_30mA_45A_606415.jpg
Чл. 1794. Не се допуска в жилищни сгради използването на ЗП, които изключват автоматично потребителя от мрежата при отпадане или недопустим пад на напрежението. Защитният прекъсвач трябва да запазва работоспособността си за най-малко 5 s при пад на напрежението до 50 % от номиналното .

ЗП, които изключват автоматично потребителя от мрежата от типa -RCBOs -електронни дефектнотокови прекъсвачи с максималнотокова защита !!!
Те изключват при пад на напрежение или отпадане на напрежението !!!


Прикачен файл:
DPNa Vigi(1).jpg
Разрешени са електромеханична ДТЗ с АП - RCBO (RCD + MCB) -дефектнотоков прекъсвач с максималнотокова защита( работеща при утечка на ток ,електромагнитна защита при късо съединение и биметална максималнотокова термична защита -претоварване).

Прикачен файл:
01.jpg
01.jpg (54.23 KиБ) Видяна 1099 пъти
И електромеханична ДТЗ-RCD ,която работи само при утечка на ток.
nikolov333 - майстор
Един линк по подобен въпрос..http://www.bgremonti.com/forum/viewtopi ... =43&t=4528..там мненията на emil679 са повече и са много полезни :partyman:
П.П.Емил-е ти от оня форум си набрал по темата май..и разбирам защо! Направо курс му проведохте на момчето :respekt:
Само един въпрос ми остана без отговор...Какво точно ти каза комшийката Гина за комбинираните ДТЗ+АП? :-D
  • 1
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

Тема "Питане за нова ел.инсталация" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: