3х4 си е сериозно сечение. Не ми се вярва да ги претоварваш повече от номинала на сечението 32-35А. Разпредели товара под тази стойност и няма проблем. Сложи 40А ДТЗ на всеки проводник с 32А предпазител. Честно казано не ми допада как си го направил.
Благодаря за мнението.