Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
paralesa
- специалист
43 мнения в "Ел. контакт в баня"
housedoktor
- майстор
- Мнения: 1977
Такова изпълнение съм отказвал да правя ,въпреки настояването на клиента.
PCL82
- майстор
- Мнения: 1700
Тук в Германия контакти има във всяка баня, защото са свикнали с електрически самобръсначки, четки за зъби и епилатори. Като има индустрия, която ги произвежда, трябва да има и кой да ги ползва...
Но има една особеност техните бани не са като нашите-в 99% няма подов сифон, а вана или душово корито. Т.е водите които се плискат са ограничени. Мивките са със стоящи батерии и стената не може да се опръска до нивото на контакта. Контактите ги слагат на 1м от пода. В техния правилник за ел. инсталации се определят 4 зони около ваната/душовото корито и какви ел. уреди може да има в тях.
Зона 0-баш коритото/ваната. Само уреди предназначени за упореба във вана.
Зона 1 от коритото/ваната нагоре. Само стационарни уреди (водонагреватели и вентилатори).
Зона 2 на 60см в страни от контурите на ваната. Освен горните уреди може да има и осветителни тела.
Зона 3 тук може да има и ключове и контакти.
В зона 2 се допускат контакти, само ако са фабрично вградени в шкаф за баня.
При всички случаи трябва да има ДТЗ, даже не за 30мА, а за 10мА само за банята.
Въпреки това казвам, че нашият стил на къпане е свързан с лискане на повече вода, повече пара и електриката в банята е нежелателна.
Но има една особеност техните бани не са като нашите-в 99% няма подов сифон, а вана или душово корито. Т.е водите които се плискат са ограничени. Мивките са със стоящи батерии и стената не може да се опръска до нивото на контакта. Контактите ги слагат на 1м от пода. В техния правилник за ел. инсталации се определят 4 зони около ваната/душовото корито и какви ел. уреди може да има в тях.
Зона 0-баш коритото/ваната. Само уреди предназначени за упореба във вана.
Зона 1 от коритото/ваната нагоре. Само стационарни уреди (водонагреватели и вентилатори).
Зона 2 на 60см в страни от контурите на ваната. Освен горните уреди може да има и осветителни тела.
Зона 3 тук може да има и ключове и контакти.
В зона 2 се допускат контакти, само ако са фабрично вградени в шкаф за баня.
При всички случаи трябва да има ДТЗ, даже не за 30мА, а за 10мА само за банята.
Въпреки това казвам, че нашият стил на къпане е свързан с лискане на повече вода, повече пара и електриката в банята е нежелателна.
hidrazin
- майстор
- Мнения: 25590
И каква е разликата с куненския плот например?...Няма какво да провокираш. То е ясно. Вземи един влагомер и влез в банята след като си се изкъпал
да премериш и после премери в кухнята.
За течащата вода по стените въобще няма какво да говоря. Осен ако на теб не ти тече вода по стените
и в кухнята.
Мен ме е прал ток от едно табло с конденз по кабелите. Опитах се да мръдна един изолиран едножичен проводник
като го барнах за изолацията на около 30 сантиметра от мястото на връзката.

И малко офтоп - и други неща не съм вярвал ама повярвах. Примерно контактите да изскочат от стената барабар с
капачките на разклонителните кутии и кабелен канал с 24 волтови проводници в шахта под земята да му се сцепи капачката
на 60 сантиметра дължина, все едно си го натъпкал с барут .

velas
- специалист
- Мнения: 855
Май не е много-много ясно...
С влагомера ще разбера, че влагата в банята след къпане е по-малко от допустимата за влагозащитения контакт.
Не ми тече вода по стените. Тече в душ-кабината, вентилацията не позволява образуването на мъгла и огледалата въобще не се изпотяват.
Контакта ми е над мивката на 50см. Та, все още чакам някой да ми каже как точно ще ме удари ток (без да предизвиквам съдбата
), след като нямам занулена/заземена част в банята...
Тези разбирания за контакта и банята са малко поостарели и се базират на грешните стари методи на строителство и на новите неправилни разположения в дадена баня.
С влагомера ще разбера, че влагата в банята след къпане е по-малко от допустимата за влагозащитения контакт.
Не ми тече вода по стените. Тече в душ-кабината, вентилацията не позволява образуването на мъгла и огледалата въобще не се изпотяват.
Контакта ми е над мивката на 50см. Та, все още чакам някой да ми каже как точно ще ме удари ток (без да предизвиквам съдбата

Тези разбирания за контакта и банята са малко поостарели и се базират на грешните стари методи на строителство и на новите неправилни разположения в дадена баня.

Тема "Ел. контакт в баня" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!