Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
zz_stefanov - майстор
На човека може да се помогне като си грабнеш инструмента и отитеш да свършиш работата.
rulom - модератор
Форума е "Направи си сам", а не "Направи му сам" :wink:
Освен това са празници :partyman: не работя сега.Може би след 5-6 януари :?
zz_stefanov - майстор
Има много неизвестни, за да се реши проблема с приказки тук. Примерно не прочетох дали има други абонати в сградата които да ползват друга фаза. Може някой друг да офазява тръбите.... и т.н.
Мерен е кабела - как? Не разбрах да е проверена цялостта на нулата. Никаде не се споменава за наличие на отделна нула и земя.
Развихри се кампания срещу ДТЗ. Не се споменава да я има.
Милен - майстор
Весели празници и честита Коледа на всички във форума.

Наистина питащия никъде не казва, че има проблем с дефектни защити, така че приемаме, че няма до доказване на противното.

Имено при старите двупроводни инсталации работната нула е комбинирана с защитния проводник и се използва за зануляване на корпусите на консуматорите. С това предполагам, че всички са съгласни.
Тогава трябва да кажем и останалата част от истината - според старите правилници и новите наредби за този тип инсталации същата тази нула се заземява ПОВТОРНО в разпределителните табла и през няколко стълба при въздушна мрежа. В стария правилник по техническа безопасност (преди две издания) имаше публикувана инструкция за проверка ефективноста за зануляването за мрежи TN с напрежение 220В спрямо земя.
т.12 гласи:
Неутралният /нулевият/ проводник трябва да бъде повторно заземен най-малко на две места и да бъде свързан с подходящи естествени заземители
Същото е и според най новото издание на прословутата наредба 3 :
Чл. 186. (1) При схемите TN се изпълнява повторно заземяване на защитния проводник PE и на проводника PEN. Препоръчва се повторното заземяване да се изпълнява при главното разпределително табло. За повторно заземяване с предимство се използват естествените заземители.

(2) В големи или високоетажни сгради изравняването на потенциалите чрез свързване на проводника PE към главната заземителна клема (шина) изпълнява същата функция, както повторното заземяване.
Според същата инструкция за определяне на ефективноста на зануляването се извършват две измервания:

- измерване на общото съпротивление на нулевия проводник и свързаните към него естествени и изкуствени заземители спрямо земя. Това съпротивления не трябва да бъде по-голямо от 2ома.
- измерване на импеданса на контура "фаза - защитен проводник" За тези стойности си има таблици в зависимост от съответния предпазител.

От нашите спорове тука само ще се обърка така че най добре е както му казах по нагоре да си викне лаборатория която да извърши горните две измервания. Хубаво е ако може да осигури и представител на електрото. Специалистите от лабораторията няма да му откажат и една конкретна консултация на място как да си реши проблема.
zz_stefanov - майстор
Милен написа:
.... .....

точно и ясно :thumbs:
dalgia - специалист
I Попадал съм на кражби на ток по следния начин:
1 през електромера се прекарва нулата вместо фазта , фазата е директна както нулата преди това
2 на определени контакти се изкарва нула от водопровода
3 при включване на консуматор на тези контакти елктромера не отчита
4 при смяна на водомер страшни искри и удар от ток

II На времето като се ожених шурая беше голям експериментатор.На велико търново84 беше вързал директно антената без разделителните кондензатори.Ефекта беше поразителен.През балкона по арматурата на къщата та във водопровода.Цял ден търсих какво е станало.В банята не можеше да се влезе без джапанки.
В. Петров - специалист
Johny написа:
Колкото за ДТЗ, това че я има, е много добре, но както вече сме обсъждали във форума, преди да я има, слава богу сме оцелявали и без нея. Така че ако я няма в къщи, не бива да живеем в страх и да мислим как да я монтираме на всяка цена.
За съжаление, тези които не оцеляха нямат възможност да се регистрират и да пишат в този форум. Мир на праха им.

Честито Рождество Христово!
John - специалист
Не,разбрах дали е проверявано със сваляне на предпазителите на отделните кръгове ?Ако да и продължава,опитвано ли е с разкачане на водопровода и замерване?
Здравейте на всички колеги след дългите празници!!!!! Та явно проблема след дълго разпитване на комшиите наоколо се оказва че е извън къщата.При разкачени предпазители пак се усеща леко бръждене.Остава само да разкача водопровода и да докажа тази си теория. Проблема явно е във съседа-преди време и при него имало подобен проблем но той забил един кол и хоп явлението изчезнало у него и се появило при моите познати :x та ще ходя тези дни у тях да разгледам как са нещата!!!! Дано проблема е при него........ а през 9 къщи в десета
rulom - модератор
GG-9061 написа:
Еи баси и проблема излезна в тая къща.Набих 3 кола през 3 метра и ги заварих с шина сварзах това към нулата в къщата и ефект никакав!!Обаче замерих кабела от ГРТ то до пълвият етаж-дава съпротивление кам 240 Килоома при разкачена верига което според мен не е нормално :? Възможно ли е утечката да е 1 микроампер и да се усеща от човек?
Нещо се обърках с броя на къщите и проблемите в тях :? , абе ние тук цял квартал ли оправяме :wink:
Дай по-подробно -колко къщи, кви проблеми и т.н.