Токава конструкция на зануляването е удобна, но е неправилна. Получава се, че защитната и работната нула са свързани под един единствен винт. Тъй като този винт е по-близко до работната дупка е подложен на термично натоварване и ако се разхлаби става лошо. Освен това противоречини на наредба 3. Това са стари конструкции от преди въпросната наредба.
Това с пластинката е "рационализация" от 90-те години. Конструктора вероятно не е слушал лекции по електробезопасност. При по-старите контакти си има отделен винт за земното.