Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
PCL82 - майстор
На снимката на ДТЗ се вижда, че на левите клеми се свързва нулата, а на десните фазата. Дали входа ще е отгоре, а изхода от долу или обратно е по твое желания- защитата ще работи коректно стига да не кръстосаш нулата да влиза от горе, а фазата от долу.

От захранващата нула преди ДТЗ трябва да отделиш защитния проводник. Правилно е това да стане под отделна клема, без да се прекъсва входящата нула, а само като междинно се заголи. Тук бих използвал едни винтови клеми за разклонителни кутии на фирма Копос, обикновено болтче с шайби и гайка или овиване и запояване.

Идеята е защитния проводник да не се разхлабва от нагряването на протичащия през захранвашите кабели, ток.
sirko - специалист
Ясно ми стана за ДТЗ-то, мислех че и земното трябва да мине през нея, това ме обърка.