mirk така е,при муфите ръкавите имат филм от топъл силикон,който служи за запечатване на самата муфа.Но мисълта ми беше за обикновен силикон.Ще пробвам тия дни да щракна една пръчка с мегера да видя за какво иде реч :lol:
mirk - майстор
Аз те разбрах правилно, друг не те разбра :wink: Топлия силикон може и да издържи теста с мегера но да ли че издържи един температурен тест. PVC-то за изготвяне на изолацията на кабелите трябва да издържа максимална работна температура на жилата 70градуса и максимална температура на загряване при късо съединение 140гр. Съмнявам се топлия силиконец да издържи 140 без да се разтече. При късо съединение по линията докато сработи защита проводниците се загряват от големия ток като отслабеното място на кръпката ще загрява повече поради намаленото сечение.

Една ролка самозагасящ се качествен изолирбанд например Бишоп, Теса, Вюрт и т.н. струва 1 -2 лева и не си струва риска да се ползват материали не по предназначение.