fikata написа:Малък оффтопик по темата за разтоварване.Интересно, това кой го е предложил него знаех. Немците го наричат на професионален жаргон Kassische Nullung (класическо зануляване), което е отхвърлено в западна Германия още през 1973г заради многото човешки жертви. В източна Германия е забранено чак след обединението. Употребата му остава за проводници поне 10мм2 мед или 16мм2 алуминий. Трипроводното зануляване го наричат Moderne Nullung (модерно зануляване или зануляване без ток).
Защитното зануляване при двупроводната система или TN-C /фр. Terre-Neutre-Combine/ е предложена от немския концерн AEG през 1913 г. Работната нула N и защитния проводник РЕ /англ. Protection Earth/ при тази система са обединени в един проводник PEN.
Друго важно предимство на трипроводното изпълнение е електромагнитната съвместимост. При двупроводно изпълнение се получава пад на напрежение по нулата от няколко волта. Ако електронна техника е свързана към два отделни контакта, а не чрез разклонител, тези няколко волта ще причинат токове през масите на комуникационните кабели. Тези токове могат да изгорят чувствителните елементи на входа на устройството.