Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
PCL82 - майстор
fikata написа:
Малък оффтопик по темата за разтоварване.
Защитното зануляване при двупроводната система или TN-C /фр. Terre-Neutre-Combine/ е предложена от немския концерн AEG през 1913 г. Работната нула N и защитния проводник РЕ /англ. Protection Earth/ при тази система са обединени в един проводник PEN.
Интересно, това кой го е предложил него знаех. Немците го наричат на професионален жаргон Kassische Nullung (класическо зануляване), което е отхвърлено в западна Германия още през 1973г заради многото човешки жертви. В източна Германия е забранено чак след обединението. Употребата му остава за проводници поне 10мм2 мед или 16мм2 алуминий. Трипроводното зануляване го наричат Moderne Nullung (модерно зануляване или зануляване без ток).

Друго важно предимство на трипроводното изпълнение е електромагнитната съвместимост. При двупроводно изпълнение се получава пад на напрежение по нулата от няколко волта. Ако електронна техника е свързана към два отделни контакта, а не чрез разклонител, тези няколко волта ще причинат токове през масите на комуникационните кабели. Тези токове могат да изгорят чувствителните елементи на входа на устройството.
pavelari - майстор
Още един офтопик - системата ТΝ-C-S може да се уфази на равни начала с ТN-C.. Колега PCL - не намирам разлика от електронкаджийска гледна точка в двете псевдо заземителни системи
vvventsi - специалист
pavelari написа:
Още един офтопик - системата ТΝ-C-S може да се уфази на равни начала с ТN-C.. Колега PCL - не намирам разлика от електронкаджийска гледна точка в двете псевдо заземителни системи
Да, затова е хубаво преди да се раздели PEN проводника на PE и N да се заземи повторно точно преди разделянето, тази PEN шина на която се свързва PE и N проводниците да е заземена и проводниците PE и N да свързани на отделни болтови връзки а не на общ болт,така дори да прекъсне PEN проводника ,заземителят няма да позволи да се повиши напрежението много на PE проводника ,а колко ще се вдигне напрежението ще зависи от уредите който са включени и от съпротивлението на заземителя!

Тема "Фурна за вграждане , какъв кабел...???" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: