Този вид свързване е много удобен за работа,НО при положение че в много случаи напрежението не отговаря на БДС с съответното ограничение за пад от 5% не ми се струва за удачно използването им.
Ако можеш да се обосновеш, какво точно имаш впредвид ще е много добре. Не виждам връзката. PE проводника е приоритетен, точка. Как ще пишеш че не така и някой бай Иван да те послуша. Обоснови се!!!
VLADO66 - майстор
Ако смяташ че няма връзка между пада на напрежението и големината на тока :wink: И ако бай Иван включи 3kW радиатор в 16 А контакт при 180V само на щипчиците ще разчитаме или на болт.Да,връзката контакт щепсел също е слабо звено,само че по-добре един проблем по-малко.
hidrazin - майстор
При 3kW и 180v тока ще е с около 2А по-малък и няма да е три а 2kW. И да, ще издържи стига бай Иван да не го включва и изключва от контакта под товар.
:partyman:
PCL82 - майстор
VLADO66 написа:
Ако смяташ че няма връзка между пада на напрежението и големината на тока :wink: И ако бай Иван включи 3kW радиатор в 16 А контакт при 180V само на щипчиците ще разчитаме или на болт.Да,връзката контакт щепсел също е слабо звено,само че по-добре един проблем по-малко.
Тук изпадаш в заблуда, че радиаторът от 3kW ще бъде пак толкова мощен при 180V. Съпротивлението му остава почти постоянно, т.е. се получава следното:
Уредът развива номиналната си мощност от 3kW при номинално напрежение на мрежата 230V.
=> токът който ще тече е 3kW/230V=13.04А
=>по закона на Ом съпротивлението му е 230V/13A=17,69Ом

При 180V картинката изглежда така:
Токът е 180V/17,69Ом=10,18А
Мощността ще е 180V*10,18A=1831W
Много далече от 3000W!!!

А що се отнася до контактите и уредите си има стандарти например тези на VDE, от където е произлязал този вид контакти. Това ще рече, че уредът може да е с максимална продължителна мощност до 2kW, а над тази мощност може да работи с почивки. Такъв е случаят с електрическите радиатори-те имат термостат и не греят непрекъснато.

На това условие не отговарят някои соц. уреди като например печка "Диана", която няма термостат и е 3kW. С такива уреди контактите бързо нагарят. Отделен е въпроса за качеството на пластините.

Според VDE всичко трябва така да е оразмерено, че на един кръг защитен с предпазител 16А (3500W) да може да се свърже осветлението и няколко контакта на една стая, без предпазителя да изключи. Клемите са направени за нормално сечение 1,5мм2 при къси разстояния до таблото и добро охлаждане на проводниците и за 2,5мм2 при по-дълги разстояния или при полагане с лошо охлаждане или горима основа. Това ще рече постоянна консумация от 2kW, непостоянна 1кW и 500W за осветление. При уреди с мощност над 2kW се предвижда отделен кръг.