съб ное 17, 2018 8:04 pmhidrazin написа:Да прав си за измерването.Трябва да е сигурно всичко.Но както казах с тази шина /която аз скрих преди доста години с изолация/явно е за заземяване на конструкцията или мълниезащита но няма гръмоотвот.Зградата ми е в заварено положение затова не знам за какво е била точно шината,но ще попитам .Все пак мисля ,че е по-добре да вържа печката и скарата за гредаа отколкото да са само занулени /корпус към нулевия проводник/Металната греда е на около 30 сантиметра от уредите.съб ное 17, 2018 6:45 pmlakosste написа: ...Дали мога да заземя корпусите за металната конструкция ?...Няма как някой да знае докато не се измери това, което смяташ да използваш за заземител.
По принцип а и не само по принцип всички метални части в една такава сграда трябва да са свързани електрически помежду си.
Надеждно свързани и заземени - метални греди, колони, метална покривна конструкция, метални врати...
Иначе да, допустимо е използването на естествени заземители но само след проверка и измерване.Код: Избери всички
Чл. 162. (1) За естествени заземители се използват: 1. положени в земята водопроводни и други метални тръбопроводи, с изключение на тръбопроводите за горими течности, горими или взривоопасни газове, а също и тръбопроводите, покрити с изолация за защита от корозия; 2. метални конструкции и арматура на стоманобетонните конструкции на сградите и съоръженията, които имат връзка със земята; 3. метални шпунтове на хидротехническите съоръжения; 4. оловни обвивки на кабели, положени в земята; не се допуска използване на алуминиеви обвивки на кабели и неизолирани алуминиеви проводници за естествени заземители.
За напред както казах замислям земно което ще е измерено но до тогава.....