Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
offvt69 - напреднал
Предпазителя на стълба/електромера е 63А,а партидата 48 KW.
Да първото табло ще е главно и до таблото за кухня/баня кабела е около 14м и още 2м от него ще е бойлера.
На главното табло 50А и на кухня/баня 50А,а за бойлера 40А.
hidrazin - майстор
чет авг 17, 2023 2:55 pmoffvt69 написа:
Предпазителя на стълба/електромера е 63А,а партидата 48 KW.
Това е нещо ново. Първоначалната постановка беше 15kW.
Тогава да, можеш да сложиш проточен 18-24kW
Останалото за сечението на кабелите остава както съм го написал в предния пост.
:partyman:
offvt69 - напреднал
Благодаря!
Чудех се за замазването на алуминиевите кабели.
offvt69 - напреднал
Алуминий 4х16 усукан дали е възможно да се замаже в стените до главното табло?
offvt69 - напреднал
Алуминий 4х16 усукан дали може да се замаже до главното табло?
valentino76bs - майстор
нед авг 20, 2023 9:01 amoffvt69 написа:
Алуминий 4х16 усукан дали може да се замаже до главното табло?
Три пъти питаш едно и също,какви са ти притесненията?
hidrazin - майстор
нед авг 20, 2023 9:01 amoffvt69 написа:
Алуминий 4х16 усукан дали може да се замаже до главното табло?
НЕ !!! В никакъв случай! Усукания е само за въздушно полагане.
Тоя от стълба до къщата (усукания) си го удължаваш до главното табло с кабел САВТ 4х16 , NAYY 4х16 или аналогичен.
Него вече си го замазвай колкото искаш.
:partyman:
valentino76bs - майстор
нед авг 20, 2023 4:15 pmhidrazin написа:
нед авг 20, 2023 9:01 amoffvt69 написа:
Алуминий 4х16 усукан дали може да се замаже до главното табло?
НЕ !!! В никакъв случай! Усукания е само за въздушно полагане.
Тоя от стълба до къщата (усукания) си го удължаваш до главното табло с кабел САВТ 4х16 , NAYY 4х16 или аналогичен.
Него вече си го замазвай колкото искаш.
:partyman:
Хидразин какви са опасенията ?
Връзката към предпазителя,гъвкавост,или материала?
hidrazin - майстор
нед авг 20, 2023 8:09 pmvalentino76bs написа:
Хидразин какви са опасенията ?
Връзката към предпазителя,гъвкавост,или материала?
Изолацията. Единична е - само на жилата и без обща защитна.
Все едно да замажеш или закопаеш ПВА-1 или ПВА-2 ...
:partyman:

Тема "Прекаране на кабели към къща" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: