Драстар, бяхме го коментирали в една друга твоя тема, защо слагат 2р. При захранване в триъгълник, или системи TN-S и TT, каквито ползват в Белгия и Франция може потенциалът на нулата да не е нула волта-за безопасност. При система с дирекно заземена неутрала и повторно заземяване, каквито са мрежите в България, е излишно да се слага предпазител на работната нула, когато разделянето на N и PE е съвсем на близо, ако е далеч, има смисъл. Но всъщност ролата на двуполустен прекъсвач играе ДТЗ.
PCL82 написа:Драстар, бяхме го коментирали в една друга твоя тема, защо слагат 2р. При захранване в триъгълник, или системи TN-S и TT, каквито ползват в Белгия и Франция може потенциалът на нулата да не е нула волта-за безопасност. При система с дирекно заземена неутрала и повторно заземяване, каквито са мрежите в България, е излишно да се слага предпазител на работната нула, когато разделянето на N и PE е съвсем на близо, ако е далеч, има смисъл. Но всъщност ролата на двуполустен прекъсвач играе ДТЗ.за в триъгълник си спомням, че го обсъждахме, но за TN-S и TT ми е минало покрай ушите


пп мерил съм между PE и N= 0 волта, но утре пак ще проверя