Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
valentino76bs - майстор
pavelari написа:
Правим следното:
Чертаем една координатна система.
Избираме ос по която да проектираме /по Х или по У/ понеже тук търсим максимум на функция, която обаче ще изследваме числено за да не навлизаме във формули.
Най-лесно става като за начало в аутокад - когато маркираме трите вектора и кликнем "rotate" след това пишем 30 + ентер и те се завъртат на 30 градуса /обратно на часовниковата стрелка - което е положителна посока/.
В случая проектираме по оста У /в червено/.
Първа графика тока 25 А е в пълна големина а противоположни /под синята хоризонтала/ са му токовете 10 и 15, като те не са в пълната си големина а се проектират върху червената ос като cos(60grad), koeto e 1/2 или 5 и съответно 7.5 /векторите се надграждат - т.е сумират/
Резултата е готов но не е ЕДИНСТВЕНИЯ :)
Втори момент - изминават 30 градуса векторите. Токът от 25А е изместен на 30 градуса от оста на проекция и стойността е видна. Така стои и токът от 10А, който е с отрицателен знак и се вижда колко става. Токът 15 има нулева проекция.
В третия момент имаме по-малка стойност, поради което правим извода, че сме подминали максимума и не се очаква по-висока стойност както с положителен знак, така и при отрицателните стойностти /които са симетрични/.
Направих и някои други стойности и построих графика, от която се вижда че синусоидата е правилна - демек не си измислям :)
Поздрави и дано съм полезен!
Дълго отсъствах пак :)
Иии благодаря за труда има лека светлина,но ще има въпроси още..... :-D ,ама явно трябва да започна с А и Б за тея вектори, координатни системи и прочие защото ми е голяма мъгла... :partyman: ,аиде утре ще го мъдрим.... :)
saraneron - специалист
Ако разсъждаваме логично И ПО ДЯДОВСКИ ,ако имаме три товара с еднаква стойност R1=R2=R3=R то ЕФЕКТИВНАТА стойност на тока ПРЕЗ НУЛАТА=0 .При наличие само една фаза ще имаме измерена ЕФЕКТИВНА стойност на тока ПРЕЗ НУЛАТА I= Uф/R. Това ще е варианта с най-голямата стойност на тока през нулата.След добавяне на втората фаза ЕФЕКТИВНАТА стойност на тока през нулата ще СПАДНЕ с 50%/ НА ПОЛОВИНА/ от максимума от тока през нулата ,който сме имали само с една фаза. Токовете започват да текат и през проводника на втората фаза. Ако искате да видите нагледно, колко са моментните стойности на токовете в отделните фази , накъде текат и резултатният ток през нулата при трифазно захранване при липса на едната фаза начертавате си двете синусоидни на двете фази на 120 градуса изместване и във всеки момент по абсцисата /времето t/ вдигате по един перпендикуляр . Той пресича и двете синусоиди и може по ординатата да определите стойността им.Събирате ги КАТО ЩЕ ИМА И ТАКИВА СТОЙНОСТИ С ОТРИЦАТЕЛЕН ЗНАК и получавате МОМЕНТНАТА СТОЙНОСТ НА ТОКА ПРЕЗ НУЛАТА ,както и неговата посока. Това може да се направи и за трите фази с трите синусоиди. Да направим бабешкия извод:При трифазна мрежа с активен товар с еднаква стойност на всяка фаза ,токът през нулата е НУЛА.Токовете от трите фази си текат само по трите проводника. Нулевият проводник теоретично може да липсва.Не ни трябва.Такава ситуация обаче на практика в мрежите за ниско напрежение се среща рядко .И отиваме на варианта, произволно натоварване на трите фази. Това е в реалния живот.Тогава при поява на не симетрия започва да тече ток и през нулата.Колкото асиметрията е по голяма толкова този ток е по голям ,но колко?Варира от НУЛА до МАКСИМУМА ,който може да се дръпне само от ЕДНА ФАЗА,НЕ ПОВЕЧЕ. Затова и кабелите за трифазно ниско напрежение се произвеждат с жила с еднакво сечение а има и такива ,на които нулата им е по-тънка от тези на фазите.Тогава ако отпаднат едновременно 2/две/фази или товарът в тях колони към нула/много малък товар или ги има но не са натоварени въобще /,максималният ток през товара на работещата /натоварената/ фаза се определя от сечението на нулевия проводник, който в случая е с по-малкото сечение.
Последна промяна от saraneron на пет апр 24, 2015 12:24 am, променено общо 8 пъти.
elenmet - специалист
Хм, стара тема, но сега я открих.

Виждам в пост на mirk на стр.1, че Митьо Паниката, известен също като третия хармоник, е издал учебник по ЕМС! Някой може ли да ми сподели електронен вариант на книгата, ей така, за обогатяване на архива.
saraneron - специалист
Интересен е и случаят как от една фаза можем най-просто да си маправим токоизточник с две симетрични фази и колко е токът тогава в ,,нулевия,, проводник НА ДВУФАЗНОТО напрежение .Колко е и напрежението м/у двете фази ако напрежението м/у нулата и една от фазите е 230 волта.
Последна промяна от saraneron на пет апр 24, 2015 12:53 am, променено общо 4 пъти.
ESPACE - майстор
От една фаза можеш и три фази да си "направиш" но тока в нулевия все ще ти е равен на тока през фазовия захранващ.

Тема "ток през нулата при трифазно напрежение" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: