Emи в разпределителното табло сложи 63А, а в етажното 50А (леко да намаляват), щото като са равни (по 50А) не се знае кой ще изключи първи.
velas - специалист
Знае се...ще изключват едновременно... :) Трябва да са с различна крива.
mastercheto - помощник
63A в разпределителното табло и 50А в етажното - това за 6кв. кабел!
А за кабела 4кв така ли да останат нещата - 32А в разпределителното и общият 50А в етажното!???
Няма ли да стане по-добре в етажното табло на кабела 4кв. предпазител 25А, но така ще станат два главни предпазителя!
kam34 - специалист
Май си забравил какво чепкахме досега, я прочети темата отначало.
vk - специалист
mastercheto написа:
А за кабела 4кв така ли да останат нещата - 32А в разпределителното и общият 50А в етажното!???
Това да разбирам че е някакъв отделен (друг кабел). На този кабел сложи 40 или 50 А в разпределителното (голямото) табло и 32А в етажното.