Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
GL78 - специалист
паралелно на "хладилника" вържи глимка. Като го изключиш погрешка хладилника ще се мъчи да раб...при отворена врата
GL78 - специалист
ако нулата ти е заземена няма нужда от ДТЗ
GL78 - специалист
Още една идея. Обърни АП-то обратно-ако и това не те подсети...
GL78 - специалист
Сигурен ли си че имаш трипроводна инсталация-нула и земя отделно? Не се занимавай с глупости! Занули си контактите добре стегай здраво избягвай лустер-клеми, и така имай впредвид, че бойлера като го стегнеш след време ще се олаби-стегаш пак, инече ще нагори...
GL78 - специалист
Ако е трипроводна се мери м/у нула и земя на всеки контакт от всеки токов кръг има изисквания за АП, таблици...Не се занимавай с глупости-занулявай и това е то
hidrazin - майстор
GL78 написа:
Още една идея. ...
Ето и за теб една идея - има бутон промени.
Няма смисъл да наплодяваш пет безсмислени поста един след друг.
:partyman:
FM STEREO - специалист
GL78 написа:
Още една идея. Обърни АП-то обратно-ако и това не те подсети...
Не е нужно да го обръща,слага се етикетче с надпис "хладилник'' и готово,на моето табло всички предпазители са надписани и то с етикети направени на компютър.
GL78 - специалист
hidrazin написа:
GL78 написа:
Още една идея. ...
Ето и за теб една идея - има бутон промени.
Няма смисъл да наплодяваш пет безсмислени поста един след друг.
:partyman:
За бутона "промени" не знаех. Но защо са ми безмислени постовете-сериозно, може и да греша!
GL78 - специалист
FM STEREO написа:
GL78 написа:
Още една идея. Обърни АП-то обратно-ако и това не те подсети...
Не е нужно да го обръща,слага се етикетче с надпис "хладилник'' и готово,на моето табло всички предпазители са надписани и то с етикети направени на компютър.
То самата идея за изкл. на електричеството ми е странна. Виж- за крана на водата...
bubsss - напреднал
Така след всички съвети и неща които казахте стигнах до този вариант.
  1. Хладилник - 1.5кв.мм, 10 A
  2. Главен - ДТЗ, 50 А, 300mA S
  3. Осветление - 1.5кв.мм, 10 А
  4. Климатици - 2.5кв.мм, 20 А (2 климатика)
  5. Печка + Подгряващо чекмедже + Абсорбатор - 4.0кв.мм, 25 А
  6. Котлони 4.0кв.мм, 25 А
  7. Бойлер - 4.0кв.мм, ДТЗ и прекъсвач комбинирани (DPN Vigi) - 25 А, 30mA
  8. Кръг 1 - ДТЗ, 40 А, 30mA тип si
  9. Пералня + Миялна - 4.0кв.мм, 20 А
  10. Ток кухненски бокс - 2.5кв.мм, 16 A
  11. Ток хол - 2,5кв.мм, 16 A
  12. Ток хол - 2,5кв.мм, 16 A
  13. Кръг 2 - ДТЗ, 40 А, 30mA тип si
  14. Ток коридор и баня - 2,5кв.мм, 16 A
  15. Двоен предпазител - Ток спалня - 2,5кв.мм, 16 A
  16. Двоен предпазител - Ток спалня - 2,5кв.мм, 16 A
Какво мислите?

Тема "Изцяло нова ел. инсталация, мнения" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: