Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Кики - специалист
Сянка май е време да лягаш да си доспиш, утре пак. На друго място се запалиха два бойлера заради същото, просто тези нагреватели са два вида и трябва да се чете какво пише преди свързването им.
thinkpad - майстор
ivanovbg написа:
И да не говорим напразно - една малка задачка:
При балансирана трифазна четирипроводна система векторите на 120 и 240 градуса в координатната система образуват при събиране резултатен вектор намиращ се на точно 180 градуса от вектора на 0 градуса и е със същата големина. Два вектора с еднакви големини и противоположни посоки при събирането си дават резултат равен на 0.
За небалансирана четирипроводна трифазна система сметките с векторите можеш да си ги направиш, ако случайно си позабравил как се борави с вектори, ето една страничка - Basic Vector Operations По-лесно от това няма - събираш 120 и 240 и след това събираш с 0-левият, то де факто изваждаш, ама...
shadow__01 написа:
На едно място за малко да гръмнат 2 1000-литрови бойлера след пресвързване в триъгълник.
Shadow, а защо са нямали предпазни клапани? Термозащитата не е изключила при прегряване?
ivanovbg написа:
...общата им мощност....
P=3.Uф.Iф.cosφ = √3U.I.cosφ за балансирана трифазна система || cosφ =1 за чисто активен товар(нагреватели, резистори)
Junak - майстор
shadow__01 написа:
На едно място за малко да гръмнат 2 1000-литрови бойлера след пресвързване в триъгълник. Контакторите бяха като заварени и добре, че ...
[quote="thinkpadShadow, а защо са нямали предпазни клапани? Термозащитата не е изключила при прегряване?
[/quote]

Термозащитата е в оперативната верига на контакторите.
Ако не си виждал промишлен бойлер - не пиши!
thinkpad - майстор
Junak написа:
Термозащитата е в оперативната верига на контакторите.
Пропуснал съм това за заварените контактори. :wink:
MIRO_073 - майстор
ivanovbg написа:
Не се карайте за глупости!
Тока в нулевия проводник при трифазно свързване на нагреватели в звезда е равен а тока през едната фаза минус половината ток на втората минус половината ток на третата.

А нулев= А1-0,5А2-0,5А3
А нулев= А1+(-0,5)А2 +(-0,5)А3

Та понеже изваждането е събиране на числа, едното от което е умножено с минус единица... и обратното. Та на теория горното равенство може да се тълкува като сбор или като разлика. Всичко зависи как ти изнася, като това е без значение за отговора.

И за сведение 12 киловата на фаза са си около 55ампера на фаза.
:partyman:
Ко речи?

Сoри ама не се сдържах :-D Това доцентско математическо обяснение :-D
Последна промяна от MIRO_073 на пет апр 11, 2014 2:48 pm, променено общо 2 пъти.
fikata - майстор
Repeat
Въпросът е при нагреватели оразмерени за 400V свързани в триъгълник в трифазна система 380V/ или специално за хидрата 400V/ къде се свързва нулевия проводник от от трифазната четирипроводна дефектнотокова защита ДТЗ ? :)
Posted: Thu Apr 10, 2014 9:33 pm
ivanovbg - майстор
MIRO_073 написа:
ivanovbg написа:
Не се карайте за глупости!
Тока в нулевия проводник при трифазно свързване на нагреватели в звезда е равен а тока през едната фаза минус половината ток на втората минус половината ток на третата.

А нулев= А1-0,5А2-0,5А3
А нулев= А1+(-0,5)А2 +(-0,5)А3

Та понеже изваждането е събиране на числа, едното от което е умножено с минус единица... и обратното. Та на теория горното равенство може да се тълкува като сбор или като разлика. Всичко зависи как ти изнася, като това е без значение за отговора.

И за сведение 12 киловата на фаза са си около 55ампера на фаза.
:partyman:
Ко речи?

Сoри ама не се сдържах :-D Това доцентско математическо обяснение :-D
Що бре, да не би да е грешна сметката? Докажи!

Аз мога и по научно с вектори да се пъна като thinkpad, но предвид аудиторията карам опростено. Все пак с тази формула и най големия лаик ще може с абсолютна точност да предвиди какъв ще е тока в нулевия проводник и да си сметне минималната дебелина за него :wink:
ivanovbg - майстор
fikata написа:
Repeat
Въпросът е при нагреватели оразмерени за 400V свързани в триъгълник в трифазна система 380V/ или специално за хидрата 400V/ къде се свързва нулевия проводник от от трифазната четирипроводна дефектнотокова защита ДТЗ ? :)
Posted: Thu Apr 10, 2014 9:33 pm

Никъде колега
thinkpad - майстор
ivanovbg написа:
Що бре, да не би да е грешна сметката? Докажи!
Казах ти да провериш с векторите, като ти дадох страница, където дори не трябва да смяташ. Това 1/2 B+ 1/2 C = A е изкуствено получено и важи за балансирана система от по-ранните ми мнения. Направи сметката с А=30@∠0°, B=50@∠120° и C=100@∠240° и после ги сметни с вектори. Най-малкото резултатният на B+C вектор не лежи на 180° спрямо A.
shadow__01 - майстор
Тук да не пишете доктурантура по математика, че да смятате вектори и глупости?
Не може ли с две изречение да се обясни каква част от този ток 55A на фаза минава през нулата и каква част се разпределя към другите фази?

Тема "Спешно питане за 3фазна дефетнотокова на нагреватели-звезда" | Включи се в дискусията:


Сподели форума: