Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
bavareca7778 - специалист
nikolov333 Я ме светни как така имаш толкова ДТЗ ????? Да речем сега те първа ще пускам кабелите за стаите и че ще сложа по 3 жила ....... тоест Децка 2 кабела (1 осветление 1 контакти) кухня (1 осветление 1 контакти) , Спалня (1 осветление 1 контакти) и 2 преходни коридора ( един осветление 1 контакти) Мога ли да свържа тези които описах с ДТЗ като се има в предвид че само банята ще ми е с по два кабела ? Как трябва да стане хватката ?
Между другото ако се напъна може и да пробия една дупчица през плочките на банята за да извадя 3-ти кабел за земя ????
nikolov333 - майстор
Ако ще прекарваш кабели или къртиш по стена, която е съседна на бойлера в банята, най-добре си пусни до него, директен кабел с три жила 4мм2. ДТЗ-та са два вида.. "самостоятелното" ДТЗ се ползва, когато след него имаш свързани два или повече предпазителя и комбинирани с предпазител, когато се ползват само за един токов кръг. Добрата практика е да се слагат отделни ДТЗ-та за всяка стая, за да не остава цялата инсталация без ток, когато изключи единственото ДТЗ, ако е монтирано за целия апартамент.. Плюс това по-лесно се открива проблема и не се разчита само на една защита. ДТЗ се ползва основно за контактните излази, в които се включват преносими електроуреди с щепсел шуко и за да защитава при повреда в изолацията, е нужна три проводна инсталация.. Стационарните консуматори, като климатик, вградени котлони, фурна и някой други, могат да са без ДТЗ, когато са директно свързани на твърда връзка(без щепсел), но реално не пречи да се ползва и тогава, особено при уреди работещи в мокри помещения и повишена влажност.
П.П. Между другото, понеже виждам, че и sts участва в темата, може да каже как е правилно като специалист, тъй като моята инсталация е без проект и има доста излишни неща..
Последна промяна от nikolov333 на вт окт 30, 2018 4:30 pm, променено общо 1 път.
sts - специалист
Питащият сам си е отговорил на въпроса по повод захранване на Тбойл. от два т.к.
Моето мнение е L и N от първия кабел и PE от втория кабел и резервно жило.
Полагате 3 жилен кабел до бойлера и монтирате комбинирана ДТЗ в таблото.
Към една ДТЗ се включват максимално 4 т.к.
Ако т.к. са повече се групират и се увеличава броя на ДТЗ.
1.Вариант - ДТЗ + АП за група т.к. /финансово икономичен/.
2.Вариант - комбинирана ДТЗ за всеки т.к. /финансово разточителен но има предимства/.
Осветлението да се раздели на 2 т.к.
В кухнята какви консуматори ще има /пералня,сушилня и др/.
Днес изпълнявате инсталацията къде е перспективата.
bavareca7778 - специалист
вт окт 30, 2018 4:25 pmsts написа:
Питащият сам си е отговорил на въпроса по повод захранване на Тбойл. от два т.к.
Моето мнение е L и N от първия кабел и PE от втория кабел и резервно жило.
Полагате 3 жилен кабел до бойлера и монтирате комбинирана ДТЗ в таблото.
Към една ДТЗ се включват максимално 4 т.к.
Ако т.к. са повече се групират и се увеличава броя на ДТЗ.
1.Вариант - ДТЗ + АП за група т.к. /финансово икономичен/.
2.Вариант - комбинирана ДТЗ за всеки т.к. /финансово разточителен но има предимства/.
Осветлението да се раздели на 2 т.к.
В кухнята какви консуматори ще има /пералня,сушилня и др/.
Днес изпълнявате инсталацията къде е перспективата.
Значи ето как е замислено ако предположим че пусна и 3-ка кабел до бойлера....
Баня ....Бойлер 3000 вата 4кв. кабел х 3 жила ....... ( в тоя случай бойлерно табло необходимо ли е ? )
Децка стая (тя е първа) Ще закарам 4кв кабел до разкл.кутия + 1 кябел 1,5 за осветление....
Кухня със всекидневна ... Ще закарам 4 кв. кабел до разкл.кутия и 1 по 1,5 за осветление
Печка ...Тя е с директен кабел 4 кв с АП 25А
2преходни коридора ....Ще закарам 4кв кабел до разкл кутия + 1,5 кв за осветление ....Там е и пералнята, до нейния контакт кабела е 4 кв
Спалня ... ще закарам 4 кв кабел +1,5 за осветление ..........
Това ще е за сега , след като приключа с нареждането на таблото с тези линии ще започна с контактите по стаите и там да пусна по 3 жилни кабели.
От тука вече е дилемата с ДТЗ понеже не съм запознат с нея и ми трябва мнение ...колко , къде и как да ги вържа.
От една седмица чета за нея и се убедих че по добре е да е има и сега е момента да преправя инсталацията.
sts - специалист
1.Главен АП - ХА.
2.Осветление АП 6А.
3.Печка - АП 25А.
4.ДТЗ 25А + 2 АП 16А за детска стая и спалня.
5.ДТЗ 25А + 3 АП 16А за кухня,всекидневна и к-ти коридори.За к-ти коридори 2.5 мм2.
6.Бойлер - комбинирана ДТЗ 20А.
7.Климатици - 3 АП 10А и сечение 2.5 мм2.
8.Сот.
Сега е моментът да се планира елинсталацията.За целта е необходимо да се направи скица
на апартамента и да се начертаят местата на всички консуматори /контакти,лампи и др./.
След това да се начертаят линиите към таблото за да не се забрави някой т.к.
bavareca7778 - специалист
вт окт 30, 2018 2:01 pmnikolov333 написа:
Ако ще прекарваш кабели или къртиш по стена, която е съседна на бойлера в банята, най-добре си пусни до него, директен кабел с три жила 4мм2. ДТЗ-та са два вида.. "самостоятелното" ДТЗ се ползва, когато след него имаш свързани два или повече предпазителя и комбинирани с предпазител, когато се ползват само за един токов кръг. Добрата практика е да се слагат отделни ДТЗ-та за всяка стая, за да не остава цялата инсталация без ток, когато изключи единственото ДТЗ, ако е монтирано за целия апартамент.. Плюс това по-лесно се открива проблема и не се разчита само на една защита. ДТЗ се ползва основно за контактните излази, в които се включват преносими електроуреди с щепсел шуко и за да защитава при повреда в изолацията, е нужна три проводна инсталация.. Стационарните консуматори, като климатик, вградени котлони, фурна и някой други, могат да са без ДТЗ, когато са директно свързани на твърда връзка(без щепсел), но реално не пречи да се ползва и тогава, особено при уреди работещи в мокри помещения и повишена влажност.
П.П. Между другото, понеже виждам, че и sts участва в темата, може да каже как е правилно като специалист, тъй като моята инсталация е без проект и има доста излишни неща..
Значи ако съм те разбрал правелно, мога да сложа ДТЗ само на излазите за контактите, бойлера, печката и климатика.... Нямам такива уреди с твърда връзка.
bavareca7778 - специалист
вт окт 30, 2018 7:12 pmsts написа:
1.Главен АП - ХА.
2.Осветление АП 6А.
3.Печка - АП 25А.
4.ДТЗ 25А + 2 АП 16А за детска стая и спалня.
5.ДТЗ 25А + 3 АП 16А за кухня,всекидневна и к-ти коридори.За к-ти коридори 2.5 мм2.
6.Бойлер - комбинирана ДТЗ 20А.
7.Климатици - 3 АП 10А и сечение 2.5 мм2.
8.Сот.
Сега е моментът да се планира елинсталацията.За целта е необходимо да се направи скица
на апартамента и да се начертаят местата на всички консуматори /контакти,лампи и др./.
След това да се начертаят линиите към таблото за да не се забрави някой т.к.
Много ценна информация.... Благодаря
....
bavareca7778 - специалист
Излезе един приблем, сега се загледах в старото табмо, ами то влизат само фаза и нула и няма земя.......това проблем ли ще е за дтз или за нея са важнивсички кабели земя да са в таблото. Ще сменям и централния захранващ кабел вън до стълба с електромера и там предпогам могат да ме вържат към земното на таблото
nikolov333 - майстор
вт окт 30, 2018 7:17 pmbavareca7778 написа:
вт окт 30, 2018 2:01 pmnikolov333 написа:
Ако ще прекарваш кабели или къртиш по стена, която е съседна на бойлера в банята, най-добре си пусни до него, директен кабел с три жила 4мм2. ДТЗ-та са два вида.. "самостоятелното" ДТЗ се ползва, когато след него имаш свързани два или повече предпазителя и комбинирани с предпазител, когато се ползват само за един токов кръг. Добрата практика е да се слагат отделни ДТЗ-та за всяка стая, за да не остава цялата инсталация без ток, когато изключи единственото ДТЗ, ако е монтирано за целия апартамент.. Плюс това по-лесно се открива проблема и не се разчита само на една защита. ДТЗ се ползва основно за контактните излази, в които се включват преносими електроуреди с щепсел шуко и за да защитава при повреда в изолацията, е нужна три проводна инсталация.. Стационарните консуматори, като климатик, вградени котлони, фурна и някой други, могат да са без ДТЗ, когато са директно свързани на твърда връзка(без щепсел), но реално не пречи да се ползва и тогава, особено при уреди работещи в мокри помещения и повишена влажност.
П.П. Между другото, понеже виждам, че и sts участва в темата, може да каже как е правилно като специалист, тъй като моята инсталация е без проект и има доста излишни неща..
Значи ако съм те разбрал правелно, мога да сложа ДТЗ само на излазите за контактите, бойлера, печката и климатика.... Нямам такива уреди с твърда връзка.
вт окт 30, 2018 7:34 pmbavareca7778 написа:
вт окт 30, 2018 7:12 pmsts написа:
1.Главен АП - ХА.
2.Осветление АП 6А.
3.Печка - АП 25А.
4.ДТЗ 25А + 2 АП 16А за детска стая и спалня.
5.ДТЗ 25А + 3 АП 16А за кухня,всекидневна и к-ти коридори.За к-ти коридори 2.5 мм2.
6.Бойлер - комбинирана ДТЗ 20А.
7.Климатици - 3 АП 10А и сечение 2.5 мм2.
8.Сот.
Сега е моментът да се планира елинсталацията.За целта е необходимо да се направи скица
на апартамента и да се начертаят местата на всички консуматори /контакти,лампи и др./.
След това да се начертаят линиите към таблото за да не се забрави някой т.к.
Много ценна информация.... Благодаря
....
Цитирам заедно двата поста защото отговора на въпроса ти е в поста на sts..

Както виждаш печката ти е без ДТЗ защото е стационарен консуматор, но е добре да е на твърда връзка.

Климатиците също са към стационарните консуматори и дори да не са на твърда връзка, пак са без ДТЗ, тъй като при тях винаги съществува вероятноста да изключат ДТЗ-то поради специфичната им електроника и не е добре да се включват в контакти защитени с ДТЗ-та освен ако не са монтирани ниско или ако има достъп до тях от деца..

Бойлера ти е с комбинирана ДТЗ 25А/30мА..

Не е проблем, че влизат само фаза и нула.. Разклонява се нулата преди ДТЗ и само нулата минава през него и имаш защитен които отива директно в контакта или консуматора без да минава през ДТЗ..
iliya_i - майстор
вт окт 30, 2018 7:12 pmsts написа:
1.Главен АП - ХА.
2.Осветление АП 6А.
3.Печка - АП 25А.
4.ДТЗ 25А + 2 АП 16А за детска стая и спалня.
5.ДТЗ 25А + 3 АП 16А за кухня,всекидневна и к-ти коридори.За к-ти коридори 2.5 мм2.
6.Бойлер - комбинирана ДТЗ 20А.
7.Климатици - 3 АП 10А и сечение 2.5 мм2.
8.Сот.
Сега е моментът да се планира елинсталацията.За целта е необходимо да се направи скица
на апартамента и да се начертаят местата на всички консуматори /контакти,лампи и др./.
След това да се начертаят линиите към таблото за да не се забрави някой т.к.
По т. 5 тези 25А ДТЗ са доста слаби. Все пак това са най-натоварените помещения.
Препоръчвам ДТЗ 40А.