• 1
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 111
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Тани - модератор
Е ти съвсем ги омота тези инсталации! Помни поне какво пишеш! Нали разклоняваше от четворката за контакти? А между таблата не се слага четворка , а шестица и върви цял кабел без да вързваш контакти по него!
PCL82 - майстор
thinkpad написа:
Предполага се, че претоварването на общ кабел е по-вероятно, отколкото индивидуалното претоварване на отделен контакт. И така да е, над 16А контактите почват да греят, да се топят и да се палят. Нищо не може да спаси положението тогава, освен предпазителя.

Никъде не съм казвал, че ще правя контакт за 1,79лв силов с по-дебела жица и по-голям бушон. Но ако е за топене - те китайските разклонители се топят като пуснеш 1 духалка, като разклонителя е включен на 16А контакт с 16А предпазител.
Не бива да предполагаш само най-честата авария, а и всички други, за които е целесъобразно да вземеш мерки. Това, че китайците внасят калпави разклонители не е оравдание да не си свършиш работатат правилно, а е знак, че КЗП не си е свършила работата.

Един изправен разклонител с 3х1мм2 трябва без проблем да носи 10А, а такъв с 3х1,5мм2-16А.
thinkpad - майстор
Тани написа:
Всички клеми на Ваго позволяват вадене на кабелите и монтажа им отново...
Ще можа ли да ми снимаш предпазителите между разклонителните кутии и контактите, че малко не може да си ги представя, а уж имам добро въображение! Благодаря ти предварително!
Мисля, че ти дадох случая. Имаш 2 етажа - Главно табло долу и подчинено на вторият. Кое е по-умно - магистрала(4мм2) от единият до другият, защитена с Х ампера предпазител, която след таблото се разделя на кръгове по 16А, поставянето на 2.5мм2 връзка между етажите или пускането на паралелни проводници от етаж 2 до етаж 1 от всеки токов кръг?
А за изваждането - тия без палчета ми се струваше, че не могат да се разглобяват. Не съм ги ползвал. Само с тия с палчета съм имал някакъв досег.
Тани написа:
Е ти съвсем ги омота тези инсталации! Помни поне какво пишеш! Нали разклоняваше от четворката за контакти? А между таблата не се слага четворка , а шестица и върви цял кабел без да вързваш контакти по него!
Не бе, ти просто не можеш да си представиш картинката. Между табла свързвам с 4 квадрата кабел, например. Зад таблото - разклонения къмту 2,5мм2 кръгове. Кой както си разбира нещата и какво разбира като разклонителна кутия. А между таблата за 1-2 стаи безспорно ще сложа 6мм2, когато входният кабел откъм трафото ми е 6мм2. :-D
PCL82 - майстор
thinkpad написа:
Не бе, ти просто не можеш да си представиш картинката. Между табла свързвам с 4 квадрата кабел, например. Зад таблото - разклонения къмту 2,5мм2 кръгове. Кой както си разбира нещата и какво разбира като разклонителна кутия. А между таблата за 1-2 стаи безспорно ще сложа 6мм2, когато входният кабел откъм трафото ми е 6мм2. :-D
Как така разклоняваш зад таблото? Във таблото, след таблото разбирам,ама зад него си представям нещо скрито и замазано?

А между две табла си трябва да сложиш точно 6мм2, защото такъв е закона и защото в един момент 6-те мм2 от трафото могат да станат повече.
thinkpad - майстор
PCL82 написа:
Как така разклоняваш зад таблото? Във таблото, след таблото разбирам,ама зад него си представям нещо скрито и замазано?
PCL82, нямам намерение да стоя и да споря. Дадох пример с помещение, отдалечено от останалите, с обособено табло, което трябва да се присъедини към останалата част от инсталацията. Ако ми обясняваш, че не мога да пусна 4мм2 до гаража с 25А предпазител и да го разклоня на на 2х16А например с едно малко табло, а трябва да пускам 6мм2 от главното табло...Ами с тия предпазители и така разчетена инсталация 6мм2 е излишен. Тук влиза дебелият кабел. Или пък свързване между етажи. Отново не става с 2,5мм2. Колко точно ще е - това е друг въпрос. Нека не спорим за подробности. Може да ми е останало парче 4мм2 и да реша да го напъхам до кутиите - проблем нулев. Замазан не се вижда.
Как разклонявам зад таблото? - То самото табло е разклонителна кутия с изкуствено създадени слаби точки, ако се погледне принципно. Предпазителите са тези слаби точки и трябва да прекъснат преди повреда на изолацията на останалите проводници.
А може и да искам да си включа калорифера на силов контакт през 25А предпазител! Варианти за по-голямо сечение колкото искаш.
PCL82 - майстор
Твоя пример с двата кръга на втория етаж има различни решения според случая. Да не забравяме, че на този етаж светят и някакви лампи и те трябва да са захранени също от етажното табло, освен тези в коридорите и стълбищата, които по изисквания за безопасност се захранват от ГРТ.
И какво излиза 6мм2 вече захранват три кръга и възможност за бъдещи разширения и са таман.
Ако пък разстоянието е до 30м можеш да пуснеш два кръга с 3х2,5мм2 за контактите и един с 3х1,5мм2 за осветлението от единственото табло на 1-ви етаж. Общото сечение 2х2,5мм2+1,5мм2=6,5мм2 е само малко по-голямо от 6мм2, но ще има все пак известна разлика в цената-в единия случай плащаш малко-по-скъпи кабели, спестяваш едно табло и нямаш възможност за разширения, в другия случай е обратно.

За гаража, щом ще има мощни уреди също е добре 6мм2, особено ако е отдалечен от къщата.
Иначе би ти стигнал един общ кръг за контакти и осветление с 3х2,5мм2 и 16А.

Калорифера и се е силов консуматор, ако е над 3,5кВт и си иска силов контакт на силов кръг, който няма общо с контакти за 16А.
Ако нямаш силов кръг си се простираш според чергата с малък калорифер и обикновен контакт или промишлен контакт за 16А.
thinkpad - майстор
PCL82 написа:
Твоя пример с двата кръга на втория етаж има различни решения според случая..
Не питам за разширения, нито в ситуацията поставям хипотетични разширения в обзоримо или необозримо бъдеще, както и падане на втори Тунгурски метеорит или нашествие на извънземни. Да пускам 6мм2 до гараж, за да захраня едни лампи и една дрелка е меко казано нелепо. Особено през 25А предпазител. Наблягам, че тия предпазители не са там случайно и сеченията се подбират спрямо консуматорите, а предпазителите - спрямо консуматорите и сечението.
2х(3х2.5) +1х(3х1.5) = 66А (по таблици) С предпазители по 16А - 48А. При 40А за 6мм2 - по таблица. Дай да сложим тогава 10мм2, за да се подсигурим за бъдещ строеж на небостъргач.
drastar - специалист
thinkpad преди една страница сам говореше за презапасяване, а сега точно обратно :?
Това с магистралите вече сме го говорили и аз ти бях задал въпрос на който ти така и не отговори. АП-то има и термична защита, топлината от греещият ти кабел стига до АП-то и то изключва при определени граници. Какво ще стане когато тази топлина от греещият ти 2,5мм2 проводник стигне до 4мм2 и ще стигне ли тя навреме до АП-то, преди да се запали по тънкият кабел.
Сега не почвай да ми обясняваш за разклонители, кабели на уреди и ..... те не ме 'интересуват', аз прявя нови инсталации и те трябва да са добре направени, щот да спа спокойно и много други роботи, свързани със нормални и по заможни клиенти:-D

:partyman:
PCL82 - майстор
Термичната защита на АП-то е с биметалана пластинка и сама си се нагрява от токът, който протича през нея и в един момент се огъва достатъчно и АП-то изключва. Какъв е кабелът нея не я интересува, но все пак нещата трябва да се правят разумно и икономично. По хубаво парите дето ще даде за излишно дебели жици да ги даде за някоя защита повече, за някое по-качествено табло и други по-хубави материали.
thinkpad - майстор
drastar написа:
thinkpad преди една страница сам говореше за презапасяване, а сега точно обратно :?
Целият този спор е, защото казах че сечението на проводниците се подбира според консумацията, със съответен запас. От друга страна, ако схемата е така, че употребата на кабели/проводници с определеното сечение да е пресилена, то няма смисъл. Именно за това с 25А предпазител не виждам защо да слагам 6mm2 кабел. То дори и с 2mm2 би станало. Избирам следващото сечение 4mm2 от съображения за безопасност, претоварване и т.н. От тук тръгна цялата интрига и се стигна до едно доказване.
Съжалявам вече че попитах. За клемите - проводника мога да го въртя в клемата без особени усилия. При лустера - не мога.
PCL82 написа:
По хубаво парите дето ще даде за излишно дебели жици да ги даде за някоя защита повече, за някое по-качествено табло и други по-хубави материали.
Презапасяването в определени граници е нещо хубаво. Но не аз изказах мнението за слагане на 6mm2 кабел за 25А предпазител и мощност до 5.75kW.
  • 1
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 111

Тема "Кабелни връзки" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: