• 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 73
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
BLUEPUPIL - майстор
вт авг 08, 2023 8:02 pmmika написа:
Ето едно полезно ръководство:
https://download.schneider-electric.com ... apter-g-bg
Прикачен файл:
3A.jpg

кабел сечение 1.5мм2---(10-15)А---(2.3-3.4)kW
кабел сечение 2.5мм2---(13.5-20)А---(3.1-4.6)kW
кабел сечение 4мм2---(17.5-27)А---(4.0-6.2)kW
кабел сечение 6мм2---(23.5-35)А---(5.4-8.0)kW
gogo7777 - майстор
Подозирам, че теоретици искат да се преборят с практици......изхода е ясен :drinkers: :drinkers: :drinkers:

....шъ пийна три за всеки случай :lol:
BLUEPUPIL - майстор
Защо му се сърдите на Blue-то, както се вижда от
предишния ми пост, Шнайдер са много по-либерални
по отношение на сечение проводник- ампераж.
:lol:
BLUEPUPIL - майстор
вт авг 08, 2023 8:02 pmmika написа:
Защо кабелите трябва да са преоразмерени?
Защото настоящето Ви потребление на конкретна линия е max. 5kW, но планирате след няколко години да го удвоите. И сте положили по-дебели кабели.
вт авг 08, 2023 8:02 pmmika написа:
Какво точно значи "една идея по-малки"?
Използването на защитни устройства, чиято изключвателна възможност е
по-ниска от токовете на късо съединение, съществуващи в мястото на техния
монтаж, е разрешено от IEC и много национални стандарти при изпълнение на
следните условия:
v На горното ниво на веригата е разположено друго защитно устройство, което
има необходимите параметри на задействане при къси съединения и
v Токът и времето на задействане на това устройство, т.е. количеството
предавана енергия (I2t), постъпващо в разположената след него уредба (защитни
устройства, кабели, обзавеждане) да бъде по-малко от това, което може да
издържи обзавеждането на защитаваната уредба.
На практика токова съчетание обикновено се използва в:
v Комбинация автоматични прекъсвачи/предпазители
v Техниката на изпълнение, известна като „каскадиране”, при която високите
показатели за ограничаване на тока на късо съединение на някои автоматични
прекъсвачи ефективно улесняват изключвателната възможност на
долустоящите автоматични прекъсвачи.
Възможните комбинации, които са изпитани в лаборатории, са посочени в
съответните каталози на производителя.
вт авг 08, 2023 8:02 pmmika написа:
Каква възникнала нужда от ъпгрейд?
Като дигнете консумацията от 5kW на 10kW, и нямате residual current protective devices RCD (Residual Current Circuit Breaker-RCCB)(както повелява традицията, защото са скъпи и са повечко като брой; цени: компромис- над 50лв; добри- над 100лв) сменяте МСВ от втори ред (старите са съобразени с 5kW) с такива с по-голям ампераж с крива В, за да се опитате да защитите и хората не само ел. инсталацията.
Няма голям смисъл да слагате първоначално 20-25А, като може да се вместите в 10-16А (крива-В), ако ще пазите хора, без наличие на RCD(RCCB).

https://vikiwat.com/defektnotokovi-avto ... B2%5D=9357

https://elgroup.bg/product-category/еле ... roduct_cat
hidrazin - майстор
вт авг 15, 2023 4:29 pmBLUEPUPIL написа:
Като дигнете консумацията от 5kW на 10kW, и нямате residual current protective devices RCD (Residual Current Circuit Breaker-RCCB)(както повелява традицията, защото са скъпи и са повечко като брой; цени: компромис- над 50лв; добри- над 100лв) сменяте МСВ от втори ред (старите са съобразени с 5kW) с такива с по-голям ампераж с крива В, за да се опитате да защитите и хората не само ел. инсталацията.
Няма голям смисъл да слагате първоначално 20-25А, като може да се вместите в 10-16А (крива-В), ако ще пазите хора, без наличие на RCD(RCCB).
Това ще си го запазя като бисера на десетилетието..., особено последното изречение. :lol:
Ако искаш сложи MCB 2A с крива А( да, има и крива А, + криви К и Z) и тока пак ще те утрепе като куче без история.
Ей тва си го набий в главата, спри да спамиш в теми от които нищо не разбираш и бегай да се занимаваш с ръждивите си железа...

Прикачен файл:
Небесносиньо.jpg
Небесносиньо.jpg (112.5 KиБ) Видяна 787 пъти

:partyman:


:partyman:
gogo7777 - майстор
Аз съм от "железарите" и имам въпрос....как ще ме утрепе тока освен ако не бръкна в контакта с вилица, дет се казва?
:)
ivanovbg - майстор
вт авг 15, 2023 8:25 pmgogo7777 написа:
Аз съм от "железарите" и имам въпрос....как ще ме утрепе тока освен ако не бръкна в контакта с вилица, дет се казва?
:)
Пробвай да пикаш върху разклонителя докато се държиш за хладилника.
hidrazin - майстор
вт авг 15, 2023 8:25 pmgogo7777 написа:
Аз съм от "железарите" и имам въпрос....как ще ме утрепе тока освен ако не бръкна в контакта с вилица, дет се казва?
Защо трябва да бъркаш в контакта с вилица за да те утрепе тока?
Тока може да те утрепе и от металното гофре на маркуча за душа.
Може и от висящ кабел от асма - виждал съм последствията. Не е за гледане...
В тоя случай - като набараш кабела на електрожена (захранващия) който е нацепена изолация и е ... дъждовно.
Или на удължителя, или на каквото и да е там...
А дано НЕ!
:partyman:
P.S. Знам че си "неглиже" относно безопасност в сферата на ЕЛ. И то от доста години, че и май винаги...
Пожелавам ти да видиш на живо само 1-2 случая които аз съм виждал...
Обещавам - ВЕДНАГА ще обърнеш резбата. И не, не ми е смешно, нито ми е до смях.
BLUEPUPIL - майстор
Няма голям смисъл да слагате първоначално 20-25А, като може да се вместите в 10-16А (крива-В), ако ще пазите хора, без наличие на RCD(RCCB).

:arrow: Нали скоро пита дали RCD(RCCB) и
Дефектнотокова защита са едно и също
нещо?
Оле ле!
ГолЕм цирк! Страшен ел. водевил!
:lol:
вт авг 15, 2023 6:14 pmhidrazin написа:
Ако искаш сложи MCB 2A с крива А( да, има и крива А, + криви К и Z) и тока пак ще те утрепе като куче без история.

Прикачен файл:
1.jpg

Curve B
tripping:
3 to 5 times the rated
current (In);
protection of generators,
persons, very long
cables.

Прикачен файл:
3A.jpg

Acti 9
Miniature Circuit Breakers (MCBs)
>Protection against Overload and Short Circuit current fault
> Protection of people against indirect contact in IT and TN
earthing systems
> Suitability for isolation in the industrial sector to IEC/EN 60947-2


Прикачен файл:
2WR.jpg
2WR.jpg (26.72 KиБ) Видяна 580 пъти

Product Details
Schneider Electric Acti9 iC60H MCBs 1 Pole

C60H series multi-standard circuit breakers combine circuit protection against short circuit currents and circuit protection against overload currents it also protects people against indirect contact with TN and IT neutral systems.

Прикачен файл:
2Q.jpg


Бегай да си играеш с жички!
:lol: :wink:
:partyman:
hidrazin - майстор
чет авг 17, 2023 11:37 pmBLUEPUPIL написа:
Acti 9
Miniature Circuit Breakers (MCBs)
>Protection against Overload and Short Circuit current fault
> Protection of people against indirect contact in IT and TN earthing systems
> Suitability for isolation in the industrial sector to IEC/EN 60947-2

Product Details
Schneider Electric Acti9 iC60H MCBs 1 Pole

C60H series multi-standard circuit breakers combine circuit protection against short circuit currents and circuit protection against overload currents it also protects people against indirect contact with TN and IT neutral systems.
1-во - Айде първо бегай да си изясниш какво означава защита от индиректен контакт.
2-ро - Ако си ходил на училище и можеш да правиш елементарни сметки, нека разгледаме тоя ти бисер:
чет авг 17, 2023 11:37 pmBLUEPUPIL написа:
Няма голям смисъл да слагате първоначално 20-25А, като може да се вместите в 10-16А (крива-В), ако ще пазите хора, без наличие на RCD(RCCB)
Вземаме твоето "предложение" за да "пазим хората" - предпазител 10А крива В
Същия сработва между 3 и 5 пъти номиналния ток In. Демек ще изключи в най-добрия случай при ток 30А.
Вземаме в предвид и че:
Ih = 0,02 – 0,1 A – Силно затруднени дихателни движения, загубване на съзнание и рефлекси, прекратяване на дишането и сърдечната дейност. Настъпва клинична смърт.
Ih = 0,1 – 5 A – Предизвикват неконтролируеми хаотични съкращения на сърдечния мускул, наречени фибрилация на сърцето, нарушаване и прекратяване на кръвообръщението, спиране на дишането. Настъпва смърт.
Ih > 5 A – Парализиране на сърцето и дихателните органи, тежки външни и вътрешни изгаряния, смърт.
При директен допир великият ти предпазител крива В и при 10А НЯМА ДА ИЗКЛЮЧИ !!!
За него Блуе ти си просто консуматор в мрежата - духалка, кана за вода ...

Хубаво си поровил и цитирал разни неща но ги цитираш БЕЗ ДА ГИ РАЗБИРАШ.
Просто нямаш основа, основните знания за да захванеш с тези неща (които по принцип трябва да ти бъдат забранени).
Тези документи от които си взел извадките НЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ за хора като теб а само за специалисти в сферата.
Ай ся бегай при ръждивите железа.
:partyman:
P.S. Много ме изкефи картинката е пералнята... :lol:
Що не вземе да прочетеш цялото нещо от което си взел картинката? Мое пък нещо и да ти влезе...
Distribution systems and protection against indirect contact and earth fault
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 73

Тема "Как да си направя ел. инсталацията?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: