• 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
brum - майстор
чет дек 28, 2023 7:14 pmsilent написа:
Какво ще стане ако предпазителят е преди ДТЗ а не след нея?
Предпазители трябва да има преди ДТЗ-то. След него се слагат предпазители само ако имаш няколко кръга които искаш/трябва да имат собствена защита от претоварване. Защо - теоретично ДТЗ-то може да окъси, а в такава ситуация пази само предпазителят преди него.
silent - майстор
Принципно говоря ... АП--->ДТЗ--->Консуматор . Как ще работи в този ред.
Видях че Брума е отговорил, но питането ми е обусловено от това че се коментира за правилен обратния ред. ДТЗ--->АП----> Косуматор.
hidrazin - майстор
пет дек 29, 2023 9:53 amsilent написа:
Принципно говоря ... АП--->ДТЗ--->Консуматор . Как ще работи в този ред.
Ще работи скъпо.
Ще трябва да слагаш ДТЗ на всеки токов кръг, на който трябва задължително да имаш ДТЗ - това са контакти и бойлер.
:partyman:
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Тема "Въпрос за дефектнотокова защита за бойлер" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: