Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
prasse - специалист
За този "Башон странен" от втората снимка механичната система е така устроена, че при активиране на задвижването при автоматично или ръчно изключване контактите на полюса N на неутралата се отделят малко по-късно от тези на фазата. При обратното движение на ръчно включване контактите на полюса N на неутралата се включват малко по-рано от тези на фазата. Тук комутацията не е едновременна и е с приоритет в полза на неутралата. Надявам се - знаете защо...
hidrazin - майстор
Така е. Кофтито е че доста хора не знаят че въобще съществуват и каква в разликата с другия 2Р тип...
Като дори изключим различното отделяне по време. :)
:partyman:
prasse - специалист
Тук намерих стандарт за това, в случая за 4 полюса. Със сигурност е същото и за 1P+N, ако открия ще приложа:

Изображение

Прикачен файл

IEC 60898-1.png
IEC 60898-1.png (108.34 KиБ) Видяна 711 пъти
hidrazin - майстор
нед фев 04, 2024 11:18 pmprasse написа:
Тук намерих стандарт за това, в случая за 4 полюса. Със сигурност е същото и за 1P+N, ако открия ще приложа:
Благодаря. Полезно.
Ех тоя dzen.ru е голяма работа. Какво ли не мое да намериш там. :)
Но и там за да намериш нещо, ТРЯБВА да за знаеш че съществува и как да го търсиш.
Както и навсякъде другаде и не само из Интернет.
Това много ... хора не могат да го разберат и още по-лошото - не искат да го разберат.
А ти получаваш +
:partyman:
valentino76bs - майстор
пет фев 02, 2024 1:36 pmAndri01 написа:
Тест: откачена "0" и включен бойлер-АП 16А пада веднага. Водопровода е с поцинковани тръби и меки връзки, линията дву проводна ,без ДТЗ.
Коя нула на бойлера или входящата на таблото?Предполагам входяшата и имаш и други неща пуснати?

нед фев 04, 2024 10:52 pmhidrazin написа:
Така е. Кофтито е че доста хора не знаят че въобще съществуват и каква в разликата с другия 2Р тип...
Като дори изключим различното отделяне по време. :)
:partyman:
Аз също не я знам понеже не боравя с такива прекъсвачи но както и да е .....но ако съдя по сериите едните са малко по индустриален тип имат малко повече глезотии като ориентир за вкл.изкл ,имат отвори да се закачат/куплират допълнителни модули като напреженови защити и т.н.....виждам ,че на единия има N явно има защо...
Но ще се радвам да науча нещо ново.. :) смляната информация е най сладка...
i486 - специалист
В крайна сметка въпросът от темата се трансформира в друг въпрос: защо прекъсвачът трябва да прекъсва и нулата, а не само фазата? На практика при двупроводни линии, нулата заобикаля прекъсвача и (трябва да) е постоянно свързана. Тогава за какво е двоен прекъсвач + връзки за поддържане на едната линия?
ivanovbg - майстор
Принципно бойлерите трябва да са с трипроводна линия. Но едно време земното идваше и по тръбите щот бяха железни. Няма нужда да се правят няколко вида прекъсвачи.
B0bi - специалист
съб фев 10, 2024 12:20 pmi486 написа:
В крайна сметка въпросът от темата се трансформира в друг въпрос: защо прекъсвачът трябва да прекъсва и нулата, а не само фазата? На практика при двупроводни линии, нулата заобикаля прекъсвача и (трябва да) е постоянно свързана. Тогава за какво е двоен прекъсвач + връзки за поддържане на едната линия?
Е ти изби рибата :lol: Не прочете ли колко обстойно назад обясниха, че е така, защото производителите са по-умни. И евентуално може въпреки изключването, от някъде да кацне някакво "високо" напрежение. Пък и има стандарт нулата да се изключва последна и да се включва първа. Това не ти ли стига :cool:
iliya_i - майстор
съб фев 10, 2024 12:20 pmi486 написа:
В крайна сметка въпросът от темата се трансформира в друг въпрос: защо прекъсвачът трябва да прекъсва и нулата, а не само фазата? На практика при двупроводни линии, нулата заобикаля прекъсвача и (трябва да) е постоянно свързана. Тогава за какво е двоен прекъсвач + връзки за поддържане на едната линия?
А може и да го трансформираме в трети въпрос:
Защо в инструкцията пише, да се монтира от правоспособен електротехник?
И четвърърти: Защо хора боси в електротехниката решават, че са достатъчно правоспособни за това?
zz_stefanov - майстор
Илия +1
Но следващият въпрос е как се намира 'правоспособен' електротехник за монтажа на един бойлер.
Навремето елдом за гаранцията изискваха монтажа да е от тяхна група. Та тази група при тъщата беше направила такъв монтаж, при който бойлера не беше занулен.