hidrazin написа:Добре, обаче аз в 8-ми клас мислех за глупости и тоя час съм го пропусналnikolov333 написа:... за контакта 16А при 3х2.5мм2 а ДТЗ да сложа 10А/30мА ....Не може да слагаш ДТЗ за по-малък ток от този на АП. С по-голям може и е задължително, особено ако ДТЗ-то е за няколко консуматора.
По принцип за осветление, климатици и други уреди на твърда връзка, като готварски печки например (ако са с твърда връзка а не щепсел) ДТЗ-то не е задължително.
То е задължително за бойлери и за контактите. Иначе няма лошо да насвяткаш навсякъде.
В "най-главното"табло се слага ДТЗ 300mA.
Относно кабелите и АП-тата - предпазителите пазят кабелите, а не уредите. За повече по въпроса:
http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... =11&t=7505
Обаче от друга страна погледнато - обикновено продаваните по магазините контакти са с максимално допустим ток 16А.
Така че за токови кръгове само с контакти е желателно АП-то да е 16А.
За по-нагледно може да погледнеш тук, на 8-ма страница:
http://www.schneider-electric.bg/docume ... alogue.pdf
Разбира се при трифазно захранване ще е малко по-различно, но в общи линии е същото ако не броим още два фазови проводника.![]()
А на Бай Иван е добре да му имаш номера, защото по спомени точно тази сметка се учеше в 8-ми клас.![]()

