При проверката от лаборатория на ел съоражения в една сграда се дадоха заключения,чя 6 бр.контакти не отговарят на изискванията "нтее "и 'нуеуел"По-точно :'Импенданс Zs на контура"фаза-защитен проводник"-мак.доп.om=1.4;отчетен2.26om.Какво означават тези омове в случая?Не занулено или нещо подобно?
Това означава че заземяването/зануляването на тия контакти не е в нормата. Може да бъдат слаби връзки, окислени връзки във веригата на фазата и/или защитния проводник. Също така е възможно тънки проводници свързани на голям предпазител.
А и това е доста относително. Лабораторията която идваше преди време да проверява контактите в фирмата в която работя имаше гадния навик да не се интересува колко е предпазителя на машината и да пише на по-малките стопяем 25А, а на по-големите мотори стопяем 63А. И резултатът от тези съчинения беше, че половината съпротивления са извън нормата. Понеже на по големия предпазител се изисква и по-малко съпротивление. Следващата година ходихме заедно с тях със списък на предпазителите и консуматорите и всичко си дойде на мястото.