Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
anton_ss - специалист
При проверката от лаборатория на ел съоражения в една сграда се дадоха заключения,чя 6 бр.контакти не отговарят на изискванията "нтее "и 'нуеуел"По-точно :'Импенданс Zs на контура"фаза-защитен проводник"-мак.доп.om=1.4;отчетен2.26om.Какво означават тези омове в случая?Не занулено или нещо подобно?
Милен - майстор
Това означава че заземяването/зануляването на тия контакти не е в нормата. Може да бъдат слаби връзки, окислени връзки във веригата на фазата и/или защитния проводник. Също така е възможно тънки проводници свързани на голям предпазител.

А и това е доста относително. Лабораторията която идваше преди време да проверява контактите в фирмата в която работя имаше гадния навик да не се интересува колко е предпазителя на машината и да пише на по-малките стопяем 25А, а на по-големите мотори стопяем 63А. И резултатът от тези съчинения беше, че половината съпротивления са извън нормата. Понеже на по големия предпазител се изисква и по-малко съпротивление. Следващата година ходихме заедно с тях със списък на предпазителите и консуматорите и всичко си дойде на мястото.
MIRO_073 - майстор
'нуеуел"- Наредба N3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линий

"нтее "- това не го знам, и то е някаква наредба за техническа безопасност
Милен - майстор
MIRO_073 написа:
'нуеуел"- Наредба N3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линий

"нтее "- това не го знам, и то е някаква наредба за техническа безопасност
Ако някой проявява интерес:

Наредба №3 с последните изменения и допълнения от 2007г.
http://www.paragraf22.com/pravo/naredbi/41708.html

НТЕЕ - Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането. Тази е отменена официално и от тази година е приета нова: http://lex.bg/laws/ldoc/2135581768

Ето и още няколко нови документа:

"Наредба за приемане на ел. монтажните работи"
http://www.mrrb.government.bg/index.php ... e=7&id=210

За мълниезащитата на сгради:
http://www.mrrb.government.bg/index.php ... e=7&id=164

За контрол и приемане на електромонтажни работи:
http://www.mrrb.government.bg/index.php ... e=7&id=210

Наредба за проектиране изграждане и експлоатация на ел уредби в сгради:
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/defa ... r=47&m=498

Правилник за безопасност (до 1000V)
http://lex.bg/laws/ldoc/2135499989

Правилник за безопасност в ел уредби
http://www.bcee-bg.org/dyrjaven_vestnik ... _19/53.htm

Тема "Нтее и нуеуел -параметри що е то?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: