Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
здр елспецове! Проблем с бойлер Дипломат 10 L . Когато включа бойлера- водата си загрява нормално , релето си изключва нормално и ! когато релето вече включи автоматично - пада предпазителя . Замервал съм нагревател , реле , защита ,ключ - всичко нормално ! помощ !!!!
evil - специалист
интересна работа :? данеби докато е бил изключен да са включвани и други консуматори в същия токов кръг
lubomirlz - специалист
Веднага след като се включи релето ли пада предпазителя или минава известно време, и я кажи колко киловата е бойлера и колко ампера е предпазителя.
pac_ - специалист
Май намирисва на нагревател?Най-вероятно.Премери нагревателя към корпус. :?