Бойлера е "стибел елтрон"24кв. - трифазен и за захранването му са оставени три броя проводници 2х2,5 мм2-възможно ли е?
lyki - специалист
Захранващ ги и после мериш.
Най вероятно на всеки чифт има фаза и нула.
Замери само дали фазите са разнородни .
А ако някой /майстор/е дублирал фазите по двойки за да увеличи сечението ,то в такъв случай ще се наложи да си пуснеш нула.
dobromir.marinov - специалист
А достатъчно ли е сечението на проводника?
lyki - специалист
За такава мощност предпазителите трябва да са минимум 63А, а за такъв ток сачението е малко.
Провери пак дали тия 3 чифта са за бойлрра който трябва да захраниш?
dobromir.marinov - специалист
Предпазителя за бойлера е 50А .Тези са чифтовете
LazarGanev - "Велик майстор"
Какво се опитвате да направите - бойлера е трифазен и трябва трифазен ток!
Justy - майстор
Така или иначе трябва да има 4 проводника за трифазен уред. Измери с оммер между проводника на нулата и тези на трите фази. Ако нямат връзка, нагревателите са свързани в триъгълник. Тогава токът на всяка фаза е 21 А и може да се носи от 2.5 кв. мм.
lyki - специалист
Аз от питането разбрах , че захранването му е от 3 проводника
2Х2.5мм2 . В такъв случай захранването е от 6 жила .
На тия 6 жила има трифазен ток и трябва да се закачи бойлер.
Как обяче излизат фазите , по на едно жило с нула на чифт, или са дублирани незнам.
dobromir.marinov - специалист
За трите фази са оставени трите чифта,отделно е оставен кабел 3х4мм2 за обемен бойлер чиято нула ще се ползва за трифазния?????А плочките вече са налепени.Ще издържат ли кабелите консумацията на бойлера?