Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Хора помагайте,трябва да свъжа две водни помпи с дълъг кабел около 150 метра .Помпите са трифазни 15 кв.+7,5кв.Голямата се пуска със софтстарт а малката директно.Какво сечение на кабела да избера?
lubomirlz - специалист
4x10 mm2 СВТ е достатъчен за двете помпи като загубата на напрежение при 400 волта е 3,7%
П.П и дай малко подробности кабела в земя ли се полага, в тръба ли, във въздух ли, на стена ли ще е прикрепен. :?
moimoimoi - майстор
по добре се насочи към алуминиев кабел че с медния цената ще ти отреже главата :lol:
4x10 свт е към 7-8 лева метъра
а ако вземеш 4x25 савт цената е 3-4лева метъра
lubomirlz - специалист
Е да по-евтинко е с алумин. и аз миналата година имах подобна дилема какъв да взимам за 25-26 киловата и разбира се се спрях на алуминий разликата при мен беше някъде около 1200 лева :lol: за 60 метра.

П.П с 4х25 мм2 САВТ загубата на напрежение ще е към 2,5% което си е доста по-добре.
Милен - майстор
Тук http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... sc&start=0 смятахме загубите на дълги кабели. Има и полезни линкове по темата.

Твоя въпрос е малко по интересен по отношение на предпазителите, щото имаш две помпи на един кабел. Голямата добре си я решил със софт стартер но например при следната ситуация: пускаш голямата - развърта се, след това пускаш малката директно - в този случай нейния пусков ток се наслагва към работния на голямата и има вероятност да ти падне общия предпазител в началото на линията ако не е добре оразмерен. А пусковия и ток зависи и от това каква е помпата и как ще се пуска под товар или разтоварена на празен ход.
Кабела ще плува във морска вода,помпите се пускат задължително в последодателност първо малката и втора голямата.Всяка от тях има самостоятелни стопяеми предпазители и контактор с термозащита.
lubomirlz - специалист
Май няма да има евтин вариант при теб :?
Трябва ти подобен кабел http://www.filkab.com/main/bg/products/ ... V/TML/108/
само не знам как ще му се отрази солта.
Най-добре се допитай до производител или вносител за типа на кабела за да не се налага след някоя и друга година да го сменяш.
Милен - майстор
Както ти каза lubomirlz задължително специален кабел за потопяеми помпи и искате сертификат от доставчика за устойчивост на морска вода.

Оправих линка на lubomirlz

Ето и още
http://www.cablecommerce.bg/bg/productdetails.php?id=41
http://www.cablecommerce.bg/bg/productdetails.php?id=42

Интересно специални кабели за морски съдове правели в Смолян. Може да ги запитате издържат ли постояно на морска вода.
http://www.gamakabel.com/index_bg.htm
http://www.gamakabel.com/fixed_control_bg.htm

Тема "как се избира сечение на кабел" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: