Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Shivarovo - напреднал
Относно мерене на изолация .Може да баде на кабел или мотор . По точно ако някой може да ми каже как да разбера дали кабела или саответно мотора е готен . Подавам с мегера 500 или 1000 волта и какво трябва да ми показва при годно съоражение и какво при нарушена изолация ?
Justy - майстор
Меродавно мерене на изолация се прави с уред Кинетрон. Имат го Енергото.
lz1wvm - специалист
Обикновено показанията са над 500 мегаома.Но и ако е над 10,също върши работа.Стига да не се полва в по-влажна среда от тази в която се мери.
lubomirlz - специалист
Темата е разисквана преди доста време, но търсачката се справи доста успешно :lol: http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 0%F6%E8%FF
fikata - майстор
Нека да не забравяме,че минималната стоиност на изолационното съпротивление е във функция на работното напрежение.Има едно старо правило, което лесно се помни. За минимална стойност се приема 1000 ома на волт.
:cool:
fikata - майстор
Justy написа:
Меродавно мерене на изолация се прави с уред Кинетрон. Имат го Енергото.
КЕнотрониране на кабели,т.е. измерване, изпитание на изолационното съпротивление с кЕнотрон се извършва за кабели с работно напрежение над 1000V
:)
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 26db5ee17e
Shivarovo - напреднал
Благодяря на всички за отговорите .
Милен - майстор
Изолационно съпротивление се измерва с мегаомметър, а с кенотронна уредба се изпитва диелектричната якост на изолацията. Просто са две различни неща.
fikata - майстор
Милен написа:
Изолационно съпротивление се измерва с мегаомметър, а с кенотронна уредба се изпитва диелектричната якост на изолацията. Просто са две различни неща.
Много вярно и точно казано.По инженерному..
:idea:

Тема "Мерене на изолация" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: