Здравейте
смених си таблото и сега прекарвам нови кабели и слагам нови предпазители.
Въпросът ми е относно фурна за вграждане и котлон двойка за вграждане - от двата уреда съм пуснал по един двужилен СВт кабел за външен монтаж от 2.5 квадрата до таблото с предпазителите - въпросните 2 кабела стават дълги около 20 метра и ще минават през окачения таван от гипсокартон във ватата.
Проблем ли е това, че ще са толкова дълги и дали трябва да ги сложа в гофриран маркуч или не - освен това единият се наложи да го удължа малко със същия кабел - и двата кабела от уредите до таблото / единият удължаван ще се от порядъка на максимум 20 метра дължина - проблем ли е това
благодаря ви предварително
двата кабела се свързват на два предпазителя от по 25 ампера
								
															
																															
																								
															смених си таблото и сега прекарвам нови кабели и слагам нови предпазители.
Въпросът ми е относно фурна за вграждане и котлон двойка за вграждане - от двата уреда съм пуснал по един двужилен СВт кабел за външен монтаж от 2.5 квадрата до таблото с предпазителите - въпросните 2 кабела стават дълги около 20 метра и ще минават през окачения таван от гипсокартон във ватата.
Проблем ли е това, че ще са толкова дълги и дали трябва да ги сложа в гофриран маркуч или не - освен това единият се наложи да го удължа малко със същия кабел - и двата кабела от уредите до таблото / единият удължаван ще се от порядъка на максимум 20 метра дължина - проблем ли е това
благодаря ви предварително
двата кабела се свързват на два предпазителя от по 25 ампера


 Снаденото парче направо го махай, не му е мястото при такива мощни консуматори. Другия 2х2.5 му добавяш един твърд проводник ПВА1 2.5кв заедно в едно гофре за захранване на двата котлона. За фурната си пусни СВТ 3х4кв в гофре че е минимум 5 kW и без снадки
 Снаденото парче направо го махай, не му е мястото при такива мощни консуматори. Другия 2х2.5 му добавяш един твърд проводник ПВА1 2.5кв заедно в едно гофре за захранване на двата котлона. За фурната си пусни СВТ 3х4кв в гофре че е минимум 5 kW и без снадки