Имам следния проблем.Инсталацията, която правя е чисто нова.С мостови кабел от апартаметното табло до съответните изводи, всичко е фиксирано с замаска, а не е ковано.А от ГРТ-то до въпросното табло съм пуснал СВТ 2х10 (понеже е стара сградата и системата е TN-C).Разпределението, което съм направил е следното:
1.Един токов кръг се състои от 4 контакта с 2хАП 16 А и обща ДТЗ 40 А
2.Втори токов кръг състоящ се от 4 контакта с 2хАП 16 А и обща ДТЗ 40 А
3.Трети токов кръг към бойлер с АП 16 А и обща ДТЗ 25 А
4.Четвърти токов кръг към готварска печка с АП 16 и ДТЗ от кръг 3
5.Пети токов кръг осветление с АП 10 А
Мисля, че съм направил добро разпределение, но все пак, ако има критики кажете.
А иначе към проблема.Включваме бойлера, готварската печка (фурната +котлон), и една духалка и пада АП 50 А, турихме 63 А АП и пак долу...Мериме с мегера всико е наред с целостта на кабелите.
Защо се получава така според Вас ? Къде може да сме сбъркали ?
1.Един токов кръг се състои от 4 контакта с 2хАП 16 А и обща ДТЗ 40 А
2.Втори токов кръг състоящ се от 4 контакта с 2хАП 16 А и обща ДТЗ 40 А
3.Трети токов кръг към бойлер с АП 16 А и обща ДТЗ 25 А
4.Четвърти токов кръг към готварска печка с АП 16 и ДТЗ от кръг 3
5.Пети токов кръг осветление с АП 10 А
Мисля, че съм направил добро разпределение, но все пак, ако има критики кажете.
А иначе към проблема.Включваме бойлера, готварската печка (фурната +котлон), и една духалка и пада АП 50 А, турихме 63 А АП и пак долу...Мериме с мегера всико е наред с целостта на кабелите.
Защо се получава така според Вас ? Къде може да сме сбъркали ?