Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
ceco_144 - специалист
http://vikiwat.com/kluch-s-distancionno ... nalen.html

Може ли някой да ми отговори дали правилно съм разчел схемата на свързване.
Имам над плота три лунички по 50 W едната.
N-IN - това е 0, която е прекъсната и влиза в клемата и както продължава към лунички 1, 2, 3
L-IN - това е фазата, която от ел. мрежата влиза в клемата.
OUT-A - това трябва да е кабел 1, да се връща от луничка 1
OUT-В - това да е кабел 2, да се връща от луничка 2
и така нататък
или нещо греша
puh4 - специалист
N in обща нула и за лунички и блока за управление
L in вход за сработване на самия блок
всички останали са контролирани изходи подаващи фаза