Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
sport84 - напреднал
Здравейте , хола ми е 42 кв.м .Как се изчислява стандарта за осветеност .На един квадратен метър колко лумена са ? Благодаря предварително
jakuzi - специалист
За да разберете дали вашето осветление приблизително покрива тези изисквания за изкуствено осветление съберете излъчваните лумени от всички осветителни тяла които използвате (лумените задължително трябва да ги пише на опаковката на всички осветителни тела) Полученият сбор в лумени разделете на квадратурата на помещението (включително стените и тавана) и ако полученият резултат е близък или по голям от посочената норма на осветление значи със сигурност покривате норматива за изкуствено осветление.
Ето и един пример как може да изчислите без да разполагате със светломер колко лампи са ви необходими за осветление на перално помещение с размери 5х5 и 3м височина с минимална норма на осветление 100 лукса и да сте сигурни че полученото осветление не е по ниско от изискванията:
- Първо изчислявате квадратурата на пода, тавана и всички стени
- Получените квадрати (110кв.м) умножавате по минималната норма на осветление за перални помещения 100 лукса
- Полученият резултат 11000 е сумата която трябва да се стремите да получите в лумени от всички използвани осветителни тела
- Като знаем че една енергоспестяваща крушка от 20 вата излъчва около 1100 лумена лесно можем да сметнем че за въпросното помещение ще са ни необходими 10 осветителни тела с тази мощност.
Изчисленото по този начин осветление със сигурност ще покрие минималните изисквания за осветеност, но няма да е най икономичното защото ако вместо открити енергоспестяващи крушки използвате луминесцентни лампи с рефлектори за постигане на минималните норми на осветление ще използвате осветителни тела с почти на половината мощност.
или
http://lightlab.tu-sofia.bg/Knigi_Uch_P ... ou_sec.pdf
fikata - майстор
Първо изчислявате квадратурата на пода, тавана и всички стени
пълни глупости
:?: :idea:
Тани - модератор
Не е чак толкова просто. От опит казвам , че 20 лунички по 35W(общо 700W) осветяват помещенията в пъти по-слабо от една единствена енергоспестяваща крушка 21W . Енергоспестяващата е в средата на тавана , а луничките по периферията на окачения таван осветяват тъмно боядисани стени.
fikata - майстор
.Как се изчислява стандарта за осветеност .
Такова понятие за стандарт за осветеност няма.Има норми за минимална осветеност изкуствено осветление в помещенията.Т.е няма ограничения за максимална осветеност. Минималната е дефинирана от физиологически съображения.Осветеността /в луксове/ е количеството светлинен поток/в лумени/ за единица работна повърхност. Производителите дават светлинния добив/поток/ на светлоизточник/лампа/ но не и на осветително тяло.Различните тела имат различна светлоразпределителна крива.
Нормираната мин.осветеност зависи от вида на светлоизточника/лампа с нажежаема жичка,лум.лампа,газонапълнена лампа и т.н./Нормата за осветеност от ЛНЖ е два пъти по ниска от тази при осветление изпълнено с ЛЛ.За хол съответно 75 lx и 150 lx.
Практиката показва,че в жилищно помещение/каквото е питането/ каквито и предварителни светлотехнически изчисления да се правят, резултатът след изпълнението е неудовлетворителен.Защото зрителното възприятие за комфорт и дискомфорт от изкуственото осветление е индивидуално. Ето защо е необходимо освен с възможност за регулиране /плавно или на степени/ на общото осветление в такова помещение то да се изпълни и комбинирано и с локално,декоративно интериорно и т.н.Тук влияние оказва интериорното изпълнение на помещение-вид и цвят на под, стени,таван, обзавеждане...
Трудно ще намериш точен еднозначен отговор на въпроса ти.Отговорът ще бъде субективен...
ПП Иначе за съвсем окомерни,бих казал и примитивни,предварителни пресмятания може да се приложи т.нар. старо ватово правило: за осветеност 100lx са необходими при ЛНЖ 20 W/m2, а при ЛЛ -7W/m2.
moimoimoi - майстор
изчисленията не са сложни ,има ги в учебниците за техникумите
ако искаш да е по книга всичко ,намираш един учебник и почваш
само ще кажа че има значение площа на стаята,височината,цвета на стени,таван и работна повърхност,вида на осветителните тела-обикновени ли енергоспестяващи крушки,светодиодни,халогенки,луминисценти и още 100 компонента
едното изчисление е за количествено-т.е. колко лампи да имаш, а другото е закачество и комфорт

това 42 квадрата ми изглежда като 6x7метра, ако е така товариант с 1 лампа е изключен,4 лампи/2x2/ също не ми изглежда достатъчно освен ако не са полюлей с по 4 крушки
за това без да смяташ много много вариант 2x3 или 3x3 е перфектен

Тема "Изчисляване на изкуствено осветление" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: