Здравейте , хола ми е 42 кв.м .Как се изчислява стандарта за осветеност .На един квадратен метър колко лумена са ? Благодаря предварително
За да разберете дали вашето осветление приблизително покрива тези изисквания за изкуствено осветление съберете излъчваните лумени от всички осветителни тяла които използвате (лумените задължително трябва да ги пише на опаковката на всички осветителни тела) Полученият сбор в лумени разделете на квадратурата на помещението (включително стените и тавана) и ако полученият резултат е близък или по голям от посочената норма на осветление значи със сигурност покривате норматива за изкуствено осветление.
Ето и един пример как може да изчислите без да разполагате със светломер колко лампи са ви необходими за осветление на перално помещение с размери 5х5 и 3м височина с минимална норма на осветление 100 лукса и да сте сигурни че полученото осветление не е по ниско от изискванията:
- Първо изчислявате квадратурата на пода, тавана и всички стени
- Получените квадрати (110кв.м) умножавате по минималната норма на осветление за перални помещения 100 лукса
- Полученият резултат 11000 е сумата която трябва да се стремите да получите в лумени от всички използвани осветителни тела
- Като знаем че една енергоспестяваща крушка от 20 вата излъчва около 1100 лумена лесно можем да сметнем че за въпросното помещение ще са ни необходими 10 осветителни тела с тази мощност.
Изчисленото по този начин осветление със сигурност ще покрие минималните изисквания за осветеност, но няма да е най икономичното защото ако вместо открити енергоспестяващи крушки използвате луминесцентни лампи с рефлектори за постигане на минималните норми на осветление ще използвате осветителни тела с почти на половината мощност.
или
http://lightlab.tu-sofia.bg/Knigi_Uch_P ... ou_sec.pdf