• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
engineer - специалист
Здравейте колеги
Във връзка с възникнал тежък спор между колеги, моля за мнение по следния въпрос:
Предпазител с крива С
каква кратност на тока на к. с. осигурява време на изключване от 10ms?
Рових из нета, обаче данните на различни производители са доста противоречиви,
пък кривата би трябвало да е стандартизирана.
lubomirlz - специалист
Кратноста не е на тока на късо съединение, а тока при който ще се задейства магнитния изключвател и за крива С той е в рамките от 5- 10 пъти номиналният ток или с две думи един 20А крива С ще се задейства мигновенно при ток в порядъка на 100 - 200 А. Ще потърся из пдф файловете за шнайдерските предпазители да видя точно колко е при 10 ms.
mirk - майстор
Покажи им картинката и да отгатнат при колко ще сработи :wink:

Прикачен файл

Клипборд02.jpg
PCL82 - майстор
За крива В съм срещал, че е между 3 и 5 пъти In.
lubomirlz - специалист
PCL82 написа:
За крива В съм срещал, че е между 3 и 5 пъти In.
Да толкова е най често 4 In, крива D е 10-12 In

Доста често срещам неясноти от колегите как да си подбират предпазителите според кривите и от там доста им куца каскадирането.
Крива B спокойно може да се използва в жилищното строителство (дори е препорачително) за защита на линии, които нямат високи пускови токове (бойлери, фурни, всички отоплителни уреди, без климатиците) дори и за осветленито( ЛНС имат много високи пускови токове, но те са за няколко микросекунди и ако са малко на брой не е проблем)
Крива C - двигатели, климатици, транформатори със сравнително малка мощност, осветителни уредби без компенсация на кос.фи. Като главни за жилищното строителство, за да се подобри каскадирането.
Крива Д - мощни асинхронни двигатели, трансформатори, осветителни уредби с компенсация на кос.фи (навсякъде където се очаква да има високи пускови токове)

Важно : при избора на кривата на изключване да се има в предвид дъжината на защитаваната линия и да се провери импеданса фаза-нула и фаза-защитен проводник и да се провери дали предпазителя с избраната крива ще изключи за необходимото време 0,4 сек. при 230 в. и 0,2 сек. при 400 в.
Johny - майстор
Две картинки:

Прикачен файл

1.JPG
1.JPG (41.24 KиБ) Видяна 6405 пъти

Прикачен файл

2.JPG
engineer - специалист
Благодаря за отговорите. Обаче въпроса беше малко по-различен и ставаше дума за бързодействието.
Казусът е следният:
Имаме обект с голям брой автоматични устройства (повечето са цифрови, с импулсни захранвания) и още по-голям
брой изпълнителни вериги, защитени с предпазители с крива С. Устройствата търпят срив на захранването 100%
за време от 50 до 100ms, според модела. Въпросът е дали евентуално К. С. по ДРУГА верига с последващото
глобално намаляне на напрежението би довела до предизвикване на рестарт или блокаж на някое устройство, сиреч трябва задължително да се осигури бързодействие на предпазитените <50ms.
Токът на К. С. е от 400А до 1500А в зависимост от мястото на повредата. Най-големият предпазител е с Iн=40А.
mirk - майстор
Разтърси се из каталозите на АВВ имат специални криви на изключване за защита на полупроводници. Предполагам и други производители имат такива.
vk - специалист
по логика не би ли трябвало прекъсвачите от крива "Б" да изключват и по бързо поради туй че сработват при по-малък ток(ако тока расте експоненциално), друг въпрос дали ще е достатъчно бързо.
mirk - майстор
Предпазители АВВ S200P-Z
характеристика тип Z специално за полупроводници
Z Characteristic
Also available up through 63 amperes, the "Z" characteristic offers
instantaneous tripping between 2 and 3 times rated current in 50/60Hz
systems. This trip characteristic is available in the S200P, S200U and
S200UP series with both the 480Y/277VAC and 250/500VDC ratings.
Many applications require a very low short circuit trip setting in order
to protect semiconductor or other sensitive devices and the "Z" trip
characteristic may provide maximum protection and service in these
applications.
Optional Z curve for SCR protection
Общо за цялата серия S200
Fast breaking time (2.5 – 3.5 msec)
  • 1
  • 2

Тема "Въпрос за избор на предпазител" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: