здравейте ... незнам каде и как но здраво са се оляли с инсталацията на вилата ...
незнам къде точно е проблема но по принцип тока "играе" много 210~240 волта и при всяко включване на ел. уред се усеща по осветлените ... лампите примигват ... или светлината намалява усезаемо ...
слязох в мазето и мерих напрежението в захранването при свалени предпазители
трифазен
Ф-Ф ~ 380-390V
Ф-Н ~ 220-240V
Ф-З ~ 220-240V
Н-З ~ 111V
проблема ми е във втория етаж в банята и спалнята където при вдигната ДТЗ (след нея) между земя и нула при просвирване започва да писука уреда ...
като меря там с мултицета и между Ф-Н ми дава 220 волта и между Ф-З пак дава 220 волта
принципно инслталацията на контактите е правена с мостов кабел 2 х 2.5 мм2 но след това се кърти навсякъде за да се добави и заземяване ... и ми се струва че някъде са вързали някоя земя погрешно за някоя нула ... защото когато са прекарвали третото жило ... вместо да купят жълтозелен са ползвали обикновен мостов 2х2.5 като са го изцепили на две и са ползвали двете жила за да пуснат заземяването ... и сега от дупките на контактите ми стърчат по 6 кабела само с два цвята (кафяв и син) и най малкото което е преди да вържа който и да е контакт трябва да меря да видя кое ми е фаза и кое ми е нула ... и в случая както ми е в спалята ... имам един кафяв и два сини ... като между кафявия и кой да е от двата сини ми дава 220в ... разбрах кой от сините е когато почна да ми пада ДТЗто ...
въобще омотана работа ..
още един пример ... доло в таблото съм ... всички предпазители са вдигнати ... разкачам директно нулата ... тока огасва навсякъде ... САМО крушката в коридора свети ... и то осезаемо по силно (по начина по който трябва да свети винаги) ... въобще в такъв шах съм че няма накъде ... ако онея са оплескали нещо с инсталацията ... сега трябва отново да къртя шпакловани изправени стени ... и да бутам картон тук и там щото никаде няма разклонителни кутии ...
незнам къде точно е проблема но по принцип тока "играе" много 210~240 волта и при всяко включване на ел. уред се усеща по осветлените ... лампите примигват ... или светлината намалява усезаемо ...
слязох в мазето и мерих напрежението в захранването при свалени предпазители
трифазен
Ф-Ф ~ 380-390V
Ф-Н ~ 220-240V
Ф-З ~ 220-240V
Н-З ~ 111V
проблема ми е във втория етаж в банята и спалнята където при вдигната ДТЗ (след нея) между земя и нула при просвирване започва да писука уреда ...
като меря там с мултицета и между Ф-Н ми дава 220 волта и между Ф-З пак дава 220 волта
принципно инслталацията на контактите е правена с мостов кабел 2 х 2.5 мм2 но след това се кърти навсякъде за да се добави и заземяване ... и ми се струва че някъде са вързали някоя земя погрешно за някоя нула ... защото когато са прекарвали третото жило ... вместо да купят жълтозелен са ползвали обикновен мостов 2х2.5 като са го изцепили на две и са ползвали двете жила за да пуснат заземяването ... и сега от дупките на контактите ми стърчат по 6 кабела само с два цвята (кафяв и син) и най малкото което е преди да вържа който и да е контакт трябва да меря да видя кое ми е фаза и кое ми е нула ... и в случая както ми е в спалята ... имам един кафяв и два сини ... като между кафявия и кой да е от двата сини ми дава 220в ... разбрах кой от сините е когато почна да ми пада ДТЗто ...
въобще омотана работа ..
още един пример ... доло в таблото съм ... всички предпазители са вдигнати ... разкачам директно нулата ... тока огасва навсякъде ... САМО крушката в коридора свети ... и то осезаемо по силно (по начина по който трябва да свети винаги) ... въобще в такъв шах съм че няма накъде ... ако онея са оплескали нещо с инсталацията ... сега трябва отново да къртя шпакловани изправени стени ... и да бутам картон тук и там щото никаде няма разклонителни кутии ...