Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
hunter - напреднал
Здравейте какво сечение на кабела ми трябва за да се пусне една трифазна вентилационна система с консумация 90 ампера при положение че разстоянието до таблото е към 30 40 метра
hunter - напреднал
за меден или алуминиев
vvventsi - специалист
hunter написа:
за меден или алуминиев
меден!
moimoimoi - майстор
а предвит съотношението цена на меден и алуминиев кабел то е силно препоръчително да е алуминиев 3x50+35 мм

скоро купувах 35 меден....цената около 40 лева
а алуминиев 50 квадрата да е около 8 лева
vvventsi - специалист
Да ,ако ще слага алуминиев трябва да е 50mm2
kam34 - специалист
СВТ 25кв.мм. на въздух 105А
САВТ 35кв.мм на въздух 100А

Алуминиевия е 3-4 пъти по евтин от медния.
vvventsi - специалист
Ами ако са във тръба?!
kam34 - специалист
vvventsi написа:
Ами ако са във тръба?!
Ами ако е директно под земята.

Тема "какво сечение ми трябва" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: