Възможно ли е при късо съединение да се повреди електромера който е трифазен но предпазителите не бяха изгорели но сега при мерене на фазите спрямо нула едната е 400 другата 167 и другата 234 и агрегатите който са трифазни не тръгват впрочем в един момент са добре тръгват и след няколко минути спират.Пуснах нов захранващ проводник за цялото табло и ги мера и са 230 и трите при включване работиха 10 минути и пак почнаха да изключват.Помислих да не би да е прегоряла някоя намотка на някой от компресорите при късото и компресора да ми прави тези проблеми с фазите но ги включвам един по един компресорите и пак изключват.И си мисля че е от електромера но не ми се е случва и имам нужда от съвет и помощ.Ще съм мн благодарен ако някой помогне
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
миро83
- напреднал
9 мнения в "проблем с елекромер"
blv
- специалист
- Мнения: 267
Педполагам си далеч от трафопоста и ако си имал земно при теб е заминало, т.е. при теб е имало повторно заземяване на нулата, при липсата на такова заземяване са възможни нещата за които говориш, особенно в селски райони. Това ми се вижда като най-вероятно, ако не е така опиши къде си спрямо трафопоста, на входа преди електромера мерил ли си- ако и там са такива показанията се обаждаш на енергото и да се оправят, те са длъжни да ти доставят енергия с нужното качество.
миро83
- напреднал
- Мнения: 28
blv написа:Педполагам си далеч от трафопоста и ако си имал земно при теб е заминало, т.е. при теб е имало повторно заземяване на нулата, при липсата на такова заземяване са възможни нещата за които говориш, особенно в селски райони. Това ми се вижда като най-вероятно, ако не е така опиши къде си спрямо трафопоста, на входа преди електромера мерил ли си- ако и там са такива показанията се обаждаш на енергото и да се оправят, те са длъжни да ти доставят енергия с нужното качество.Да мерил съм ги преди електромера и са добре 230 -240 са дори пуснах друг проводник от другото под табло което е добре просто го присъединих на мястото на стария и пак същото и затова стигнах до електромера а той е старите механични.Отвън има едно табло което се закачат камионите вечер и един го е бутнал с бронята си е е паднало и е изпушило окъсило е нещо от там цялата работа но предпазителите на този кръг подсилени с тел и не бяха изгорели а главните 63А и те не бяха изгорели и си мисля да не би електромера да е изпушил токов или напреженов трансформатор и да се губи едната фаза.ВЪЗМОЖНО ЛИ Е
hidrazin
- майстор
- Мнения: 26043
Така с приказки няма да стане - почваш и мериш от начало до край. Никой тук не ти знае схемата на захранването.
Може да е отвсякъде - лоши връзки в таблата (особено това дето е смляно от камион), лоши връзки в предпазители.
Особено като са подсилени с тел не могат да си свършат работата и почват да нагарят други места от системата - самите
вложки на предпазителите или по-слаби връзки. Дори и в електромера, макар и малко вероятно, както казаха колегите.
И един безплатен съвет - за тази цел си има хора дето си разбират от работата. Викат им електротехници а не политици.
Поради тази причина няма да ти съдерат кожата от гърба като вторите, а ще ти свършат работа срещу скромно и заслужено
възнаграждение.

Може да е отвсякъде - лоши връзки в таблата (особено това дето е смляно от камион), лоши връзки в предпазители.
Особено като са подсилени с тел не могат да си свършат работата и почват да нагарят други места от системата - самите
вложки на предпазителите или по-слаби връзки. Дори и в електромера, макар и малко вероятно, както казаха колегите.
И един безплатен съвет - за тази цел си има хора дето си разбират от работата. Викат им електротехници а не политици.
Поради тази причина няма да ти съдерат кожата от гърба като вторите, а ще ти свършат работа срещу скромно и заслужено
възнаграждение.
миро83
- напреднал
- Мнения: 28
evil написа:Прав е колегата hidrazin .Наистина това е проблем в най-добрия случей за електротехник иначе може да ти потрябва и електротехник и някой който пренавива мотори както си е подкаралПроблема с едната фаза се оказа от електромера не пропуска една от фазите явно при късото се е повредил.При смяната с друг сега е добре.БЛАГОДАРЯ ЗА ПОМОЩА БЕШЕ МИ ПОЛЕЗНА.
Тема "проблем с елекромер" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!