Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
miroslav_cholich - специалист
Здравейте, купих си проточен бойлер Дипломат 8.8 квата, но се сблъсквам със следният проблем...
По документи му дават че трябва поне 6 кв. кабел и от 40 до 50 ампера прекъсвач, но тук идва проблема за прекъсвача няма проблем, но за 6 кв. уви цялата ми къща е с 4 кв. кабел. Ситуацията е следната
от главното табло влизат два кабела от два електромера с по 63 ампера с 4 кв.. От единия АП 63 до таблото където е помещението е пак 4 кв. таблото е с главен 50 и 3 по 32 ампера.
Може ли както е таблото да сложа от 50 ампера един дефектнотоков и до проточния да опъна 4 кв. самостоятелен или си е рисковано?
shadow__01 - майстор
Тук можеш да видиш колко е допустимия ток за кабел с жила по 4mm^2 http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=11566
Най-добре ще е да пуснеш нов кабел 6mm^2 само за бойлера. Предпазител сложи 50A. 40А е много на границата и може да ти изключва понякога особено при студен нагревател.
Или смени този 4mm^2 кабел с 6mm^2.
miroslav_cholich - специалист
Дам но от главното табло на чез до бойлера са около 25 - 30 метра, а иначе от второто табло са около 5 метра, но навсякъде е с 4 кв.или пък другото да си опъна 6 кв. с 50 АП до второто табло но входа му е 4 КВ. ........ заплетох се май нешо
fox_vt - майстор
Колко метра е от таблото до бойлера и защо аджеба преди да го купиш не провери кабелите и инсталацията :)

пп май сме писали едновременно,множко са тия 30 м а от второто табло няма смисъл да пускаш 6 кв след като от първото си на 4 кв.

кабела ще струва колкото бойлера :?
hidrazin - майстор
Някой ще трябва да пуска 30-35м нов кабел 6 квадрата до таблото.
:partyman:
miroton - майстор
Утре пак до магазина да смениш боилера за по маломощен или си купуваш кабел 10кв 40 метра до електромера.
miroslav_cholich - специалист
Бях се спрял на това, но хората от магазина казаха " ти луд ли си това не върши работа по добре си вземи проточен " http://www.diplomat.bg/bg/product/innov ... 36-38.html
та взеех този тъп проточен, значи друго решение няма, освен да пускам нов кабел :( от електромера с 4 кв. и 50 ампера няма как да издържи..
shadow__01 - майстор
Яко са те набутали, ама много яко, Като не им се харчат проточните бойлери и се чудят как да ги продадат.
4 квадрата кабел няма да издържи, освен ако не искаш да се топлиш на него през топящата му се изолация. А и имаш и други консуматори вързани на този кабел.
Не можеш ли да смениш бойлера за някой обикновен 3 киловата?
PCL82 - майстор
Освен да помислиш какво да правиш бойлера трябва да си оправиш инсталацията. Някой с цел да вдигне мощността е подсилил стария главен предпазител от 25А който е бил на тези 4мм2 и е сложил 63А на негово място без да се съобрази със сечението. Това си е пожароопасно със или без бойлер.
На 4мм2 се слага 25А стопяем или до 32А автоматичен.
На 6мм2 съответно 35А/40А.
На 10мм2 съответно 50А. и при къси разстояния до 63А
На 16мм2 63А.

При големи разстояния трябва да се пресметне пада на напрежение и да се вземе евентуално по-голямо сечение.

Също вътрешните от 32А са ненормално големи за крайни кръгове-нормално трябва да са по 16А и в някои случаи 25А. По-мощни предпазители се слагат само за главни и за проточни бойлери.
vk - специалист
Имаш право да го върнеш до 7 или 14 дни беше - по закона за потребителя.
Но и този който си дал в линка на "дипломат" също е голяма мощност 6500 Watt.
Вземи такива дето са по 2 - 3 kw - това са обикновените бойлери, ако искаш да дадеш повече пари го вземи със неръждаема ламарина.
Ако не ти се купува обикновен бойлер- подсилваш инсталацията, не само от електромера до вас, но и преди електромера (което е работа вече на енергото). Докато се хванеш за дебела жица.