Здравейте, купих си проточен бойлер Дипломат 8.8 квата, но се сблъсквам със следният проблем...
По документи му дават че трябва поне 6 кв. кабел и от 40 до 50 ампера прекъсвач, но тук идва проблема за прекъсвача няма проблем, но за 6 кв. уви цялата ми къща е с 4 кв. кабел. Ситуацията е следната
от главното табло влизат два кабела от два електромера с по 63 ампера с 4 кв.. От единия АП 63 до таблото където е помещението е пак 4 кв. таблото е с главен 50 и 3 по 32 ампера.
Може ли както е таблото да сложа от 50 ампера един дефектнотоков и до проточния да опъна 4 кв. самостоятелен или си е рисковано?