Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
dimitar.z - специалист
Един въпрос, който се опитвам но не мога да намеря отговор - зададе ми го приятел, за да го дискутираме.
1. Имаме двупроводна инсталация. Контакта на стената е занулен с мост между нулата и заземителната пластинка .
2. Имаме консуматор, свързан със щепсел към този контакт, обаче кабела е двупроводен.
3. Консуматора е отоплителен уред.

Има ли логика, тъй като кабела е двупроводен, за заземим щепсела с мостче - от неговата нула към зазимителната пластинка ? Щепсела не може да се обърне, тоест влиза само по един и същ начин в контакта.
fikata - майстор
Щепсела не може да се обърне, тоест влиза само по един и същ начин в контакта.
Какво означава това? Въпрос от любопитство.
Кабелът трябва да е трижилен.
dimitar.z - специалист
fikata написа:
Щепсела не може да се обърне, тоест влиза само по един и същ начин в контакта.
Какво означава това? Въпрос от любопитство.
Кабелът трябва да е трижилен.
Щепсела не може да се завърти, т.е все едно имаме твърда връзка, но реално е щепсел.
Консуматора е с метален корпус, но двупроводна инсталция ( т.е ако разменим фаза и нула) по корпуса ще има фаза.
dimitar.z - специалист
VLADO66 написа:
Щепсела такъв ли е http://www.mikimak.com/?function=detail&id=697
Не, да кажем от тези под формата на буквата Г ( т.е без да искаме, не може да го завъртим на обратно).
Случая е теоретичен, въпроса е има ли ефект от зануляване на щепсел, към който е свързан двупроводен кабел. Контакта също е занулен.
crez - майстор
dimitar.z написа:
VLADO66 написа:
Щепсела такъв ли е http://www.mikimak.com/?function=detail&id=697
Не, да кажем от тези под формата на буквата Г ( т.е без да искаме, не може да го завъртим на обратно).
Случая е теоретичен, въпроса е има ли ефект от зануляване на щепсел, към който е свързан двупроводен кабел. Контакта също е занулен.
Принципно може, нооо словата "без да искаме, не може да го завъртим на обратно" са доста притеснителни, едно неволно обръщане и офозяваш всичко. Доста е опасно. Както казаха и колегите по-горе, смяната на двужилен с трижилен е за не повече от 6-7лв. и 10мин.работа.
bigdragon - майстор
VLADO66 написа:
НЕ СЕ ПРАВИ ТАКА!
Защото, при обратно включване на щепсела ще офазиш корпуса на уреда и още при включването ще предизвикаш късо съединение...
Варианта с Г-образният щепсел не работи, защото нищо не ти гарантира, че детето ти няма да реши да включи уреда през разклонител или в някоя друга стая.
vvventsi - специалист
dimitar.z написа:
Един въпрос, който се опитвам но не мога да намеря отговор - зададе ми го приятел, за да го дискутираме.
1. Имаме двупроводна инсталация. Контакта на стената е занулен с мост между нулата и заземителната пластинка .
2. Имаме консуматор, свързан със щепсел към този контакт, обаче кабела е двупроводен.
3. Консуматора е отоплителен уред.

Има ли логика, тъй като кабела е двупроводен, за заземим щепсела с мостче - от неговата нула към зазимителната пластинка ? Щепсела не може да се обърне, тоест влиза само по един и същ начин в контакта.
Правилния начин е да се сложи мостче във контакта ,а не във консуматора,не зависимо да ли може и ли не може да се завърта!!!
fikata - майстор
Правилния начин е да се сложи мостче във контакта ,а не във консуматора,не зависимо да ли може и ли не може да се завърта!!!
А при твърда връзка с двужилен кабел може ли "да се сложи мостче във консуматора"?