Въпросът ми е следният: Колко е максималният ампераж, който може да пусне един трафопост и принципно колко жилища е изчислен да захранва ?! Става дума за тези трафопостове, които се намират близо до панелните блокове и представляват панелни кубове с размери около 7 8 метра.
todortv - майстор
В зависимост от мощността на трансформатора в трафопоста.
Каква ти е идеята, гледам по-нагоре имаш подобно питане за електропровод?
dyaneff - майстор
Двата въпроса с енергонасоченост можеше да ги обединиш в един. В такава клетка могат да бъдат монтирани различни машини. Огледай се за табелка.
1115 - специалист
А може и повече от един трансформатор да има.
Не, не въпросите не са свързани.

Просто се бяхме събрали едни приятели, които нямаме нищо общо с електричество, особено пък високи токове.

Идеята ми е, как принципно се изчислява натоварването, което би трябвало да може да подаде трафопоста.

Например, ако подава ток към 100 апартамента и всеки от тези апартаменти има 50 амперов главен предпазител, това означава, че принципно, защитата на самия трафопост трябва да издържа поне 5000 ампера (максимално натоварване), преди да изключи.

Та като цяло ми е интересно дали има някакъв лимит на ампеража, който може да бъде подаден, дали има някакви стандарти и дали правилно разсъждавам в горния абзац ...
hidrazin - майстор
и дали правилно разсъждавам в горния абзац ...
Не разсъждаваш правилно. Има си и коефициент на едновременност.
:partyman:
gogo7777 - майстор
По-лошо става ако няма никаква консумация от трафопоста :-D . Тогава не само ще му падне предпазителя, а и ще се запали :-D Не тоя до блока, а трафа "майка"
diss - специалист
Давам ти пример с един трансформатор 1000 20/0.4

Този трансформатор, се захранва с 20 KV и "сваля" напрежението на 0.4KV
Номиналният му ток е около 1400A, номинална мощност 1000VA
Според консумацията се изчисляват и трансформаторите.
Разбира се търпят и претоварване над номиналния ток с от 20 до 60 % (а маслените дори и до 100% но за не повече от 10 мин.).
DMN - майстор
diss написа:
Номиналният му ток е около 1400A, номинална мощност 1000VA
Ми тя моята духаща печка на първа степен е 1000VА...
diss - специалист
DMN написа:
diss написа:
Номиналният му ток е около 1400A, номинална мощност 1000VA
Ми тя моята духаща печка на първа степен е 1000VА...

Предвид късния час нормално е да изпусна едно "К" пред VA :oops: