Здравейте,
как се измерват изброените по долу неща, какво означават на български,защо е необходимо даденото измерване и какви са нормите на които трябва да отговарят.
Това ще е доста писане
,затова благодаря предварително на всички които ще се заемат с тези обяснения
1.Measuring Insulation Resistance
""Какви са тия тестове с генератор Зарежи генератора и фазомера.
Първо махаш всички консуматори, ама наистина всички не забравяй крушките , като оставиш ключовете във включено положение, откачаш и единия кабел на бойлера и също във включено положение.
После мериш първо с мултицет между фаза и нула на входа на инстаалацията при включени всички бушони. Второто измерване между фаза и нула се прави с мегаомметър (мегер) с напрежение 500V или 1000V. В този случай нормативното изискване е измереното съпротивление с мегера да бъде минимум 0.5Мом. Ако получиш по-малка стойност, започваш по метода на изключването да мериш отделните токови кръгове при изключени други, докато откриеш този с намалено съпротивление.
Причините за понижено изолационно съпротивление могат да бъдат много, например: не добре изолирани връзки в конзолните кутии, пробит с пиронче мостов кабел и много други.
Измерването с мултицета можеш да го пропуснеш, то ти показва ако имаш явно късо съединение но това с мегера е задължително.
Ако искаш да си напълно сигурен в инсталацията си след подаване на постоянното захранване си намери уред или фирма която да ти измери ефективността на зануляване на всички контакти и постоянни консуматори. Има си норми на които трябва да отговаря това съпротивление в зависимост от големината на предпазителя.
Последна промяна Милен на Нед Мар 30, 2008 6:47 pm, променена общо 1 път "" автор Милен
2.Measuring Continuity
3.Loop Impedance (Line to Protective Earth L-PE)
4.Line Impedancе
""Няма такава инструкция.
В наредба 3 е записано, че трябва да се контролира тока на късо съединение. Той трябва да е по-голям от този при който защитата изключва за 0,2s. Пример: автоматичен прекъсвач 25 А с крива на изключване „С”. Тока на ел. изключвател е 10 х Iн, т.е. 250 А. Ако измерения ток на к.с. е по-голям от 250А значи всичко е в норми. За предпазителите от време-токовите характеристики се отчита, че е за 0,2 s. ще изключи при 7 кратен ток. Следователно нормата е 25 х 7 = 175 А. Нормата за АП 25А е 250А, а за предпазител 25А е 175А.
Преди години имаше само един два модела прибори които можеха да го мерят и бяха доста скъпи. Внос по първо направление и т.н. Тогава големи мъдри глави решиха да използват закона на Ом.
Iк.с. = 220/Zs
Където 220 e напрежението, a Zs импеданса на контур “Фаза- защитен проводник”.
Нормата за Zs се получава като 220/(к*In). Където 220 е напрежението, In – номиналния ток на защитата, к-кратност за ток на изключване 0,2s. За витлови предпазители к=6, за автоматични прекъсвачи 4,5; 10; 14 в зависимост от кривата на изключване.
Пак за същите защитни апарати АП 25 и предпазител 25А нормата за Zs се изчислява:
АП – к=10 -> Zs = 220/(10*25) = 0.88 ом
Предп – к=7-> Zs = 220/(7*25) = 1,257 ом в таблиците е записано -> 1.30 ом
Още преди 9-10 години имаше спор кое да се нормира и кое да се записва в протоколите. Според някой трябва да се измерва и записва тока на късо съединение. Ако се мери импеданс да се изчисли тока на късо и да се запише в протокола. Други казваха, че може да се нормира импеданса и да се записва той в протокола. Явно лобито на импеданса надделя. Така си остана и в годините на демокрацията.
След огромната простотия, два правилника по ел. безопасност (Кибаров и Гърков си мериха …. ) , направиха още по-голяма простотия махнаха нормата и срока за измерване. Тогава остана само тази разпоредба в Наредба 3.
Сетиха се че има вече една камара прекъсвачи, предпазители, други защити и т.н. Тогава Техническия комитет към Българска служба по акредитация излезе с едно решение в което определят този коефициент.
Част от това решение звучи така:
ІV. В изпълнение на чл. 206 от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии, обн., ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и ДВ, бр. 91 от 14.10.2004 г. и с оглед на съпоставимост на резултатите от контрола на импеданса на контура "фаза-защитен проводник" в схеми TN с номинално фазно напрежение 220(230) V, ТКА предлага да се използват следните коефициенти на задействане:
1. За електрически уредби, вкл. вериги захранващи подвижни и преносими ел. потребители от клас I на защита срещу поражения от електрически ток, импеданса на контура максималнотокови защити коефициенти на задействане
• за стопяеми предпазители характеристики к=7;
• за стопяеми предпазители характеристики к=10;
2. За вериги, захранващи разпределителни, защитавани от стопяеми предпазители, проводник" да се оценява времетокови характеристики
3. За всички видове вериги, еднополюсни прекъсвачи, да се оценява за прекъсвачи тяхната времетокова характеристика
• за характеристика В: к=5
• за характеристика С: к=10
• за характеристика D: к=20
• за характеристика К: к=14
• за характеристика Z: к=3
Пълния текст е на http://www.nab-bas.bg/docs/decisions%20 ... _12_07.pdf "" автор Palawnik
http://www.arc.ro/userfiles/docs/ecomm/ ... actice.pdf
ПП. Сигурен съм,че тази тема ще е интересна на доста участници във форума
как се измерват изброените по долу неща, какво означават на български,защо е необходимо даденото измерване и какви са нормите на които трябва да отговарят.
Това ще е доста писане

1.Measuring Insulation Resistance
""Какви са тия тестове с генератор Зарежи генератора и фазомера.
Първо махаш всички консуматори, ама наистина всички не забравяй крушките , като оставиш ключовете във включено положение, откачаш и единия кабел на бойлера и също във включено положение.
После мериш първо с мултицет между фаза и нула на входа на инстаалацията при включени всички бушони. Второто измерване между фаза и нула се прави с мегаомметър (мегер) с напрежение 500V или 1000V. В този случай нормативното изискване е измереното съпротивление с мегера да бъде минимум 0.5Мом. Ако получиш по-малка стойност, започваш по метода на изключването да мериш отделните токови кръгове при изключени други, докато откриеш този с намалено съпротивление.
Причините за понижено изолационно съпротивление могат да бъдат много, например: не добре изолирани връзки в конзолните кутии, пробит с пиронче мостов кабел и много други.
Измерването с мултицета можеш да го пропуснеш, то ти показва ако имаш явно късо съединение но това с мегера е задължително.
Ако искаш да си напълно сигурен в инсталацията си след подаване на постоянното захранване си намери уред или фирма която да ти измери ефективността на зануляване на всички контакти и постоянни консуматори. Има си норми на които трябва да отговаря това съпротивление в зависимост от големината на предпазителя.
Последна промяна Милен на Нед Мар 30, 2008 6:47 pm, променена общо 1 път "" автор Милен
2.Measuring Continuity
3.Loop Impedance (Line to Protective Earth L-PE)
4.Line Impedancе
""Няма такава инструкция.
В наредба 3 е записано, че трябва да се контролира тока на късо съединение. Той трябва да е по-голям от този при който защитата изключва за 0,2s. Пример: автоматичен прекъсвач 25 А с крива на изключване „С”. Тока на ел. изключвател е 10 х Iн, т.е. 250 А. Ако измерения ток на к.с. е по-голям от 250А значи всичко е в норми. За предпазителите от време-токовите характеристики се отчита, че е за 0,2 s. ще изключи при 7 кратен ток. Следователно нормата е 25 х 7 = 175 А. Нормата за АП 25А е 250А, а за предпазител 25А е 175А.
Преди години имаше само един два модела прибори които можеха да го мерят и бяха доста скъпи. Внос по първо направление и т.н. Тогава големи мъдри глави решиха да използват закона на Ом.
Iк.с. = 220/Zs
Където 220 e напрежението, a Zs импеданса на контур “Фаза- защитен проводник”.
Нормата за Zs се получава като 220/(к*In). Където 220 е напрежението, In – номиналния ток на защитата, к-кратност за ток на изключване 0,2s. За витлови предпазители к=6, за автоматични прекъсвачи 4,5; 10; 14 в зависимост от кривата на изключване.
Пак за същите защитни апарати АП 25 и предпазител 25А нормата за Zs се изчислява:
АП – к=10 -> Zs = 220/(10*25) = 0.88 ом
Предп – к=7-> Zs = 220/(7*25) = 1,257 ом в таблиците е записано -> 1.30 ом
Още преди 9-10 години имаше спор кое да се нормира и кое да се записва в протоколите. Според някой трябва да се измерва и записва тока на късо съединение. Ако се мери импеданс да се изчисли тока на късо и да се запише в протокола. Други казваха, че може да се нормира импеданса и да се записва той в протокола. Явно лобито на импеданса надделя. Така си остана и в годините на демокрацията.
След огромната простотия, два правилника по ел. безопасност (Кибаров и Гърков си мериха …. ) , направиха още по-голяма простотия махнаха нормата и срока за измерване. Тогава остана само тази разпоредба в Наредба 3.
Сетиха се че има вече една камара прекъсвачи, предпазители, други защити и т.н. Тогава Техническия комитет към Българска служба по акредитация излезе с едно решение в което определят този коефициент.
Част от това решение звучи така:
ІV. В изпълнение на чл. 206 от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии, обн., ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и ДВ, бр. 91 от 14.10.2004 г. и с оглед на съпоставимост на резултатите от контрола на импеданса на контура "фаза-защитен проводник" в схеми TN с номинално фазно напрежение 220(230) V, ТКА предлага да се използват следните коефициенти на задействане:
1. За електрически уредби, вкл. вериги захранващи подвижни и преносими ел. потребители от клас I на защита срещу поражения от електрически ток, импеданса на контура максималнотокови защити коефициенти на задействане
• за стопяеми предпазители характеристики к=7;
• за стопяеми предпазители характеристики к=10;
2. За вериги, захранващи разпределителни, защитавани от стопяеми предпазители, проводник" да се оценява времетокови характеристики
3. За всички видове вериги, еднополюсни прекъсвачи, да се оценява за прекъсвачи тяхната времетокова характеристика
• за характеристика В: к=5
• за характеристика С: к=10
• за характеристика D: к=20
• за характеристика К: к=14
• за характеристика Z: к=3
Пълния текст е на http://www.nab-bas.bg/docs/decisions%20 ... _12_07.pdf "" автор Palawnik
http://www.arc.ro/userfiles/docs/ecomm/ ... actice.pdf
ПП. Сигурен съм,че тази тема ще е интересна на доста участници във форума
Последна промяна от drastar на нед дек 16, 2012 5:23 pm, променено общо 4 пъти.