Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Предварително се извинявам, ако темата вече е разглеждана, но доста се порових из форума и не открих отговори. Та:Става въпрос за къща,чиято ел.инсталация е двупроводна с проводници с пвц покритие (но не мостови). По корпусите на всички ел.уреди в къщата има фаза.Същото е положението и с водопровода ("боцка" на раничките докато си мия ръцете). Моля помагайте-на какво може да се дължи това?
sstefanov - майстор
Провери си нулата на инсталацията и заземяването.
За нулата-ясно,ама кое земно да проверя?
piron45 - майстор
+1 и понеже ел уредите нямат връзка с водопровода провери състоянието на бойлера.

Провери най напред нулата в таблото да не е хлабава, след това проверка на всички занулявания - контакти и ел уреди.

ПП провери да не е имало някакъв ремонт и да са разменени местата на фаза и нула някъде.
[quote="piron45"]+1 и понеже ел уредите нямат връзка с водопровода провери състоянието на бойлера.

Другият електроуред който има връзка с водопровода е пералнята :) Обаче проблема си стои при изключени пералня и бойлер :?
Контактите са без заземяване-само фаза и нула.
jekasus - майстор
gusfraba написа:
(
Контактите са без заземяване-само фаза и нула.
Направи си контакти по този начин
Прикачен файл:
контакт.jpg
контакт.jpg (26.35 KиБ) Видяна 4596 пъти
Но и провери и това.
sstefanov написа:
Провери си нулата на инсталацията
Junak - майстор
Какви разменени фази и нули ви гонят? Нали, ако това беше така, за питащия щяхме да чуем по новините.
Какви раззхлабени нули? Как щяха да работят и печки, и бойлер? Отдавна нулата щеше да е прегоряла.
Да си провери заземяването, ако въобще го има. Най вероятно става въпрос за утечен ток. Ако водопровода е метален, може и той да действа сега като заземител. А може да ти докарва и фаза от съседна къща.
Да не си последна къща или да има голямо разстояние до къщата от стълба? За село ли става въпрос?
gusfraba написа:

Контактите са без заземяване-само фаза и нула.
А занулени ли са?
Ако не правиш разлика между заземяване и зануляване - не си прави експерименти. Ако не са занулени, няма как "от всички уреди" да бие ток.

Най добре потърси някой, който разбира и има някой и друг прибор.
alsted - майстор
Junak написа:
Какви разменени фази и нули ви гонят? Нали, ако това беше така, за питащия щяхме да чуем по новините.
Не е задължително! Преди години отидохме на квартира с жена ми. След месец престой там, тя ми казва, че я "боцкало" от чешмата. За мой ужас установих разменени фаза и нула на входа на електромера! В последствие се сетих ... Хазайна беше споменавал, че си връщал електромера (беше много стар) по този начин :x Сетих се и за това, че там беше починала възрастната хазайка, докато си варела компот в пералнята ... ей-така - получила си била инфаркт ... беше доста възрастна.
Та причината може да е всякаква. Трябва обаче да се открие на всяка цена, час по-скоро!
8180 - майстор
alsted написа:
Трябва обаче да се открие на всяка цена, час по-скоро!
+1
Не че сме много в помощ, но в случая бих отклонил вниманието от продължително умуване "Направи сам".
Не е шега работата, а питането подсказва, че е необходима помощ НА МЕСТО - приятел/професионалист.

Може и да поумуваме тук, ако питащият гарантира, че през това време КЪЩАТА НЕ СЕ ПОЛЗВА!
todortv - майстор
Junak написа:
Какви разменени фази и нули ви гонят? Нали, ако това беше така, за питащия щяхме да чуем по новините
........
Пресен случай от тази година, на мои близки роднини, клиенти на EVN, разменени нула и фаза от стълба!
Когато идва групата "специалисти", за да не се качват на стълба(дирека), решават да разменят при таблото.
Първо след електромера, после явно са се усетили, че нулата минава през предпазител , разменят и преди елекромера и си тръгват, като казват, че имало намеса за кражба, но ще си траят. На практика нулата и фазата си остават разменени..... :shock:
След седмица отивам с материали за земно и ... :shock: :shock: :shock: виждам какво са направили и звъня на EVN............... :axe:

Като си тръгнаха тичам при бойлера и се оказа прегоряла нулата(фазата), явно веднага след като са подали напрежение и бойлера не е ползван. Затова както беше писано многократно: нулата първо на корпус и след това директно или с мост за работна.