Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
dragozow - майстор
Здравейте, сменявам един абсорбатор и реших от същата клема да си пусна един контакт наблизо. Абсорбатора и новия контакт са вързани за една клема. Абсорбатора си работи, като сложих контакта реших да го пробвам и след като видях че един електроуред не работи замерих в контакта две фази. Някой ако може да ми обясни какво е станало преди да демонтирам пак абсорбатора? Дали той не прави втората фаза? Не претендирам да разбирам много, но контакти мога да вържа, ето че и това ме запъна.
Draganov - специалист
Прекъсната ти е нулата някъде.
MamaMy - майстор
Едната фаза е фалшива Калояне. Губи ти се нула по пътя. направи си пробна лампа. с фазомера няма да стане.
Последна промяна от MamaMy на пет яну 03, 2014 10:47 pm, променено общо 1 път.
dragozow - майстор
Нулата явно стига до абсорбатора, а до контакта не. Вързани са на едно място в една клема, едното има нула, другото няма. Ще демонтирам абсорбатора пак и ще гледам.
dragozow - майстор
Беше се откачила нулата от клемата, проблема е решен.