Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
dobcho_vn - специалист
Здравейте, поредната тема за любимите бойлери.
Та изчетох каквото можах да изчета, направих каквото се препоръчваше, обаче проблема си продължава.На клемите на бойлера имам нормално напрежение U=232V, но меката връзка си грее.Имаше една нагоряла обувка, как е станало не знам, ако може да ми кажете, на нулата от ключа към нагревателя, смених я, но проблема си продължава....
Някакви идеи? Не мисля, че проблема е в нулата, щото навсякъде, дето се сетих да меря имам нормално напрежение U=232-235V....Ама знам ли, факт е, че си грее връзката....
todortv - майстор
Махни двете меки връзки и измери между нула и водопровод!
Сам ще си дадеш отговор.
На студената вода грее нали?
dobcho_vn - специалист
Да, баш на нея.
Искаш да ми подскажеш, че ще има потенциал, така ли?
Довечера ще измеря, че сега съм на работа.
То, ако е така, тук съм малко бос признавам си :-D , това за какво говори? За не изравнени потенциали ли?
fikata - майстор
Лош контакт по свръзките на нулата. В най лошия случай още по мрежата.
dobcho_vn - специалист
Може и така да е, но защо тогава ми дава нормално напрежение на клемите на бойлера?
А и на входа на апартаментното табло дава нормално напрежение.
Пък и това бе първото, което направих да затегна връзките....
Найденов - специалист
Тръгнах да творя, ама нещо си затрих "творението". През това време todortv ти е обяснил.
Да, имаш потенциална разлика между електрическата нула от електропровода и тръбопровода, който ти е метален и се явява заземяване, а меката връзка (по- точно оплетката й) работи като съпротивителен/нагревателен елемент.
Откъде идва тази разлика- предполагам от недобро заземяване на главното табло или от некачествена връзка между нулата на твоето табло и "земя".
todortv - майстор
dobcho_vn написа:
.......За не изравнени потенциали ли?
Да, както писа fikata лоша нула в твоето табло, главно табло или по мрежата.
Ако е по мрежата потенциала на нулата и водопровода трябва да се изравнят.
Водопровода трябва да се занули/заземи. Пък за меките връзки, нямам думи.
dobcho_vn - специалист
Ам можеш да нямаш думи, ама квартира брат :-D Не си мое, че да си го направя както искам :-D
Довечера ще ровя пак, пък ако се окаже нула по трасето... Как ще ги убеждавам тия от енергото не знам :)
todortv - майстор
dobcho_vn написа:
Ам можеш да нямаш думи, ама квартира брат ......
Axа, ами тогава най-простия начин.
Зачистваш добре тръбите от двете страни на меката връзка до блясък. Вземаш парче
кабел ПВА2 ( мек едножилен) поне 6 кв.мм., заголваш кабела и го "разрошваш". после
с две скоби за водно съединение го стягаш към тръбите здраво. След това отгоре филм грес и
отгоре изолационна лента, като започнеш и завършиш навиването на сухо място.
MIRO_073 - майстор
todortv написа:
dobcho_vn написа:
Ам можеш да нямаш думи, ама квартира брат ......
Axа, ами тогава най-простия начин.
Зачистваш добре тръбите от двете страни на меката връзка до блясък. Вземаш парче
кабел ПВА2 ( мек едножилен) поне 6 кв.мм., заголваш кабела и го "разрошваш". после
с две скоби за водно съединение го стягаш към тръбите здраво. След това отгоре филм грес и
отгоре изолационна лента, като започнеш и завършиш навиването на сухо място.
:shock: :shock: :shock:

Абе тоя съвет.... Фазомера светва ли на меката връзка?