Здравейте. Имам едно питане към вас. Имам проблем със бойлер Теси. Та когато включа копчето на бойлера,от металните меки връзки които са захванати от бойлера към водопроводните тръби или от изпускателния клапан изскачат искри.Направо е страшно. Извиках техник който не можа да установи причините за искрите,провери контактите дали са заземени,щепселите и.т.н.Пробва с мултицета,нищо Та в този ред мисли дали не е пробил нагревателя и да дава накъсо? Въпреки че спеца нищо не установи.
Мога да снимам с телефона да видите как изхвърчат искри при включване
Или да го пращам в сервиз? Изобщо не се къпя на тоя бойлер.
сега остава да кажеш и че си му платил на тоя техник
причината е ясна без да съм го видял даже:
вариант 1
имаш проблем с нулата
може да е от лошо зануляване/заземяване на бойлера
ако ти е двупроводна инсталацията то нулата се ползва и за защитно зануляване и когато нулата е лоша се получава този ефект с искри през меките връзки
вариант2
нагревателя е избил и част от тока вместо през нулата протича през корпуса на бойлера,меките връзки и водата
какви контакти е ппроверявал? с щепсел ли включваш бойлера?
следващия техник който дойде да си носи ампер-клещи и да премери какви тоци текат по връзките,но най важното е да се провери защитното зануляване/заземяване
възможно е и на цялото жилище да е лоша нулата, трябва да се провери!